Dúvidas sobre sumidouro

700 views
Skip to first unread message

ligia kaltner

unread,
Mar 24, 2010, 10:50:26 AM3/24/10
to clubedosenge...@googlegroups.com


 Bom dia a todos.
 

 Venho solicitar a ajuda de vocês, pois na minha casa temos fossa e sumidouro, fazem 4 anos que moramos aqui, e nunca tivemos problemas. A fossa é limpa a cada seis meses.
Mas ultimamente devido as fortes chuvas acho que o solo saturou e o sumidouro esta vazando, principalmente quando tomamos banho ou jogo a água da máquina de lavar e é claro quando chove muito.
Alguém poderia me dar uma orientação do que fazer, pensamos em cavar outro sumidouro mais acima, quem sabe resolveria o problema.
 
 
Segue em anexo o desenho de como é feito a fossa e o sumidouro aqui.
 
Obrigada
 
ligia.kaltner@hotmail.com
 





Acesse todas as suas contas de e-mail num único login dentro do Hotmail. Veja como.
Fossa séptica.dwg

NILVAM SANTOS

unread,
Mar 24, 2010, 5:08:23 PM3/24/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Não consegui entender porque tem dois sumidouros no projeto, más pode ser que o sumidouro não está fazendo a sua função.
dei uma opição no projeto. constroe outro que é melhor. faz ele dentro das normas.ok?

--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
 
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo.
3) Aquele que se sentir no direito de ofender ou humilhar o colega, será excluído do grupo.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto sem receios.
 
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR
 
To unsubscribe from this group, send email to ClubedosEngenheirosCivis+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.



--
MESTRE DE OBRAS
   Nilvam Santos
   61 - 8157.4971

Engenheiro Walter Arthur

unread,
Mar 24, 2010, 9:00:23 PM3/24/10
to clubedosenge...@googlegroups.com

Não é normal limpar a fossa cada seis meses minhas fossas são calculadas para acumular lodo por 5 anos, mas na prática passa de 10 anos sem necessidade de limpeza.

 

Quanto ao sumidouro, se o lençol freático é pouco profundo a recomendação e valas de infiltração.

 

Saudações

 

use e indique www.clickengenharia.com.br

Engenheiro Walter Arthur Nogueira
Diretor

Abacus Consultoria e Projetos
Calçada Aldebarã, 180 - sala 206 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaiba - 06541-055

abacus....@uol.com.br

Tel.:
Fax:
Celular:

3433-2900
4781-5560
9998-8434

Sempre ter meus dados atualizados?

Quer uma assinatura igual?

--

image001.jpg

ebo...@terra.com.br

unread,
Mar 24, 2010, 9:32:10 PM3/24/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Ligia,

pelo desenho os dois sumidouros serão carregados igualmente a partir da distribuição. Diferentemente, voce poderia interligar o ponto de máximo do novo  sumidouro à entrada do sumidouro atual.

Abraço,

Edílson Borba ebo...@terra.com.br


On Qua 24/03/10 11:50 , ligia kaltner ligia....@hotmail.com sent:



Bom dia a todos.




Venho solicitar a ajuda de vocês, pois na minha casa temos fossa e sumidouro, fazem 4 anos que moramos aqui, e nunca tivemos problemas. A fossa é limpa a cada seis meses.

Mas ultimamente devido as fortes chuvas acho que o solo saturou e o sumidouro esta vazando, principalmente quando tomamos banho ou jogo a água da máquina de lavar e é claro quando chove muito.

Alguém poderia me dar uma orientação do que fazer, pensamos em cavar outro sumidouro mais acima, quem sabe resolveria o problema.




Segue em anexo o desenho de como é feito a fossa e o sumidouro aqui.



Obrigada

ligia....@hotmail.com





_________________________________________________________________
Não deixe rastros ao navegar na Internet. Instale Grátis o Internet Explorer 8 agora.
http://go.microsoft.com/?linkid=9707132


--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com

1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo.
3) Aquele que se sentir no direito de ofender ou humilhar o colega, será excluído do grupo.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado..

Hélio Gonçalves

unread,
Mar 24, 2010, 10:18:21 PM3/24/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Boa noite, Ligia.
 
Segundo a NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos -Projeto, construção e operação voce obterá todas as informações para a resolução de seu problema.
 
Mas lhe adianto, usualmente nestas condições, sempre deve ser feito duas unidades para infiltrição do esgoto tratado no tanque séptico. Por mais eficiente que seja o tratamento do tanque séptico, o efluente que provem desta ainda tem matéria em suspensão e com o passar do tempo este efluente vai colmatando os vazios do solo, dimunindo a capacidade de infiltratação do solo.
 
Se voce tem dois sumidouro, um estará em uso e o outro deverá permanecer em repouso, e periodicamente deve ser alternado o uso entre esses sumidouros e com isto o sumidouro que estava em uso terá um tempo para recuperar as condições de percolação do efluente.
 
Hélio Gonçalves
Engenheiro Civil
Balneário Camboriú - SC
MSN: heli...@hotmail.com
SKIPE: helio_gonc