Bacia de Contençao - Normalizaçao

67 views
Skip to first unread message

Suphort Engenharia

unread,
Jul 20, 2010, 6:15:16 PM7/20/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Senhores, boa noite
Estou procurando uma normalizaçao que proibe bacias de contençao terem valvulas para controle de fechamento e abertura para liberaçao do efluente contido.
 
As bacias nao podem ter esse dspositivo, devem ser estanques. Caso haja a necessidade de se retirar agua d chuva ou outro fluido, deve-se proceder analise e posterior remoçao por meio de bomba.
 
Sera que alguem teria inrmaçao sobre essa normalizaçao.
 
Desde ja agradeço
 
Herrera/SP/SP

Hélio Gonçalves

unread,
Jul 20, 2010, 10:58:20 PM7/20/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Boa noite, Herrera.
 
Já fiz projetos de prevenção de incendios de estabelecimentos com tanques onde foi necessário uma bacia de contenção.
Para essas bacias foi previsto uma  inclinação do piso em direção a uma caixa que possibilitasse a retirada de água das chuvas coletadas no interior desta bacia, na tubulação de saída é instalado um registro, que normalmente estará fechado. O registro será aberto somente quando houver necessidade de escoamento da água das chuvas.
Caso haja a possibilidade de ter sido derramado algo dos tanques o liquido coletado na bacia de contenção deverá ser encaminhado para uma caixa separadora de água e óleo.
Se o volume for grande aí sim a coleta deverá ser feita diretamente em caminhões tanque e o volume que não puder ser captado será encaminhado para a caixa separadora.
Se o conjunto for bem operado não haverá risco ambiental nenhum.
 
Na espectativa de ter lhe auxiliado e colocando-me a disposição para outras informações,
agradeço a atenção.
 
Hélio Gonçalves
Engenheiro Civil
Balneário Camboriú - SC
MSN: heli...@hotmail.com
SKIPE: helio_gonc

Suphort Engenharia

unread,
Jul 21, 2010, 6:09:27 PM7/21/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Ola Helio, boa noite
 
Entendo. Esse procedimento e o mais comum aqui em SP.
Porem tive um cliente que exigiu nao colocar nenhum dispositivo de controle (valvula) pois em uma auditoria seria reprovado.
A reprovaçao estaria fundamentada na possibilidade de alguem abrir a valvula e em caso de derramamento, o fluido teia escape para o lado externo, caracterizando "Nao Contençao".
Procurei legislaçao e literatura sobre isso mas nao tenho encontrado.
Ha situaçao em que se faz o poço de captaçao e se coloca um ejetor para remoçao do fluido. Esse ejetor seria um Venturi em uma tubulaçao de ar comprimido ou uma tubulaçao de vacuo.
A colocaçao de um poço interno separador de agua oleo e interessante.
grato pela ajuda e um abraço
Herrera
 
 
--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
 
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo e isso conduz à exclusão do Clube.
3) Pirataria ou troca de informações de softwares não registrados acarretará a exclusão definitiva do Clube.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto sem receios.
 
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR