Mauro, boa tarde.
Entendi o seu problema.
Nunca, em hipótese alguma, utilize bianco para reparos em pisos de
concreto, fachadas ou contrapiso de áreas externas, pois este adesivo
é a base de água e reemulsiona ao se re-hidratado.
Nos casos de argamassas externas ou de áreas úmidas (seja de
contrapiso ou fachada) utilize Rodopás 712 ou Wonderbond 712, porém
não soluciona o teu caso.
Para pisos de concreto existem 3 saidas:
1ª - Pontos localizados (sob goteiras, passagens de água, etc.),
utilize grouth fluido ou tixotrópico, este segundo podendo ser
aplicado com desempenadeira (nunca utilize argamassa colante, pois
desplaca com o tempo), lembrando de limpar bem a superfícia a
restaurar com Waap e aguardar a secagem.
2ª - Destruição somente do acabamento, ou seja, sem que tenha
desagragado a camada superior (demostrado com a exposição de brita ou
armaduras)
Fazer o polimento do piso com uma ferramenta parecida com uma
enceradeira (existem empresas especialistas neste serviço), chamamos
este serviço de lapidação do piso.
3ª - Caso tenha desagregado a camada superior (sem exposicação da
armadura) pode ser feita com uma argamassa de base de epoxi.
Caso ocorreu a exposição das armaduras, quebre e refaça o piso, pois
isso implica na sua estruturação.