Olá a todos, boa tarde!
 
Estou com uma dúvida e preciso da ajuda de vocês. Sou estudante de Engenharia Civil e na cadeira de Desenho Arquitetônico foi pedido que cortássemos o banheiro do 1º andar, que deve ter - 0,05 cm de desnível, e no box descer ainda mais 0,05 cm. Mas a dúvida é: se a laje tem 0,12 cm, a área do box terá de laje apenas 0,02 cm? O que pode ser feito?
 
Desde já agradeço,
Jéssica Vieira.


Coloque sua foto num tema anos 60, 70 e 80. Conheça o novo site de I Love Messenger.

Arquiteta Adriana

unread,
Mar 17, 2010, 10:14:05 PM3/17/10
to Clube dos Engenheiros Civis
oi, Jessica
Teu professor esta errado. Se descer 5 cm vai ter q diminuir a
espessura da laje ou aumentar a argamassa no resto do projeto... 5 cm
eh muito, 1 cm eh o suficiente que se resolve na espessura da massa, e
tambem facilita o acesso a deficientes fisicos e idosos...
Nao fale isso para o teu professor que ele vai ter lascar...faca o que
ele falou e ponto final.
Boa sorte!

On Mar 17, 1:29 pm, Jéssica Vieira <jessicavieir...@hotmail.com>
wrote:


> Olá a todos, boa tarde!
>
> Estou com uma dúvida e preciso da ajuda de vocês. Sou estudante de Engenharia Civil e na cadeira de Desenho Arquitetônico foi pedido que cortássemos o banheiro do 1º andar, que deve ter - 0,05 cm de desnível, e no box descer ainda mais 0,05 cm. Mas a dúvida é: se a laje tem 0,12 cm, a área do box terá de laje apenas 0,02 cm? O que pode ser feito?
>
> Desde já agradeço,
>
> Jéssica Vieira.
>

> _________________________________________________________________
> Navegue sem medo com o Internet Explorer 8. Clique aqui para instalar gratuitamente.http://go.microsoft.com/?linkid=9707132

KLEBERCLS

unread,
Mar 18, 2010, 6:22:50 AM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Jessica

Não seria 5 centímetros de desnivel e laje de 12 cm?
Com referência a sua dúvida, a laje é apenas rebaixada e não diminuida a sua espessura.

KLEBER




--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
 
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo.
3) Aquele que se sentir no direito de ofender ou humilhar o colega, será excluído do grupo.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto sem receios.
 
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR

luis fernando

unread,
Mar 18, 2010, 8:45:33 AM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Jessica,

1- o caimento do box não poderia ter 5cm de caimento, se ele tem
100x100, vc teria 5% de caimento, e esta muito alto, o normal seria em
torno de 0,5%, ou seja 0,5cm, menos que 1cm.
2- o piso do box geralmente tem 1,0cm de desnivel em relação o piso do
banheiro, no menos, 0,5cm, faço projetos industriais e é adotado essa
regra. No total seria 1,5cm, e isso se tira na colocação do piso, não
mexendo na laje.


abraço


Luis Fernando dos Reis
rio de janeiro

Em 17/03/10, Jéssica Vieira<jessica...@hotmail.com> escreveu:


>
> Olá a todos, boa tarde!
>
>
>
> Estou com uma dúvida e preciso da ajuda de vocês. Sou estudante de
> Engenharia Civil e na cadeira de Desenho Arquitetônico foi pedido que
> cortássemos o banheiro do 1º andar, que deve ter - 0,05 cm de desnível, e no
> box descer ainda mais 0,05 cm. Mas a dúvida é: se a laje tem 0,12 cm, a área
> do box terá de laje apenas 0,02 cm? O que pode ser feito?
>
>
>
> Desde já agradeço,
>
> Jéssica Vieira.
>

> _________________________________________________________________
> Navegue sem medo com o Internet Explorer 8. Clique aqui para instalar
> gratuitamente.
> http://go.microsoft.com/?linkid=9707132
>

Valtenor Silva

unread,
Mar 18, 2010, 8:52:29 AM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com

Epa cuidado com as unidades acho pelos números que vc quis dizer metros.

Você vai rebaixar a laje e não diminuir sua espessura,

 

(0,12 metros = 12 centimetro) (0,05 metros = 5 centimetros)

 
 
 
laje.bmp
-------------------------------------------------------
  Eng°  Valtenor Aparecido da Silva
  Engenharia e Projetos Industriais
                (11) 9603-8089
-----------------------------------------------------------
Antes de imprimir este e-mail, pergunte-se "Preciso mesmo de uma cópia?".
Pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE


Em 17 de março de 2010 14:29, Jéssica Vieira <jessica...@hotmail.com> escreveu:
--
laje.bmp

Paulo De Souza

unread,
Mar 18, 2010, 8:58:15 AM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
    Acho que você está confundindo as medidas.Dê uma olhadinha nas unidades. Estou achando esquisitas. A laje deve ter 12 cm ou 0,12 m. E os rebaixos ? Confirme as medidas. O problema deve estar aí.

                Paulo de Souza
  Juazeiro do Norte - CE.

--- Em qua, 17/3/10, Jéssica Vieira <jessica...@hotmail.com> escreveu:
--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
 
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo.
3) Aquele que se sentir no direito de ofender ou humilhar o colega, será excluído do grupo.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto sem receios.
 
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR


Veja quais são os assuntos do momento no Yahoo! + Buscados: Top 10 - Celebridades - Música - Esportes

ACADE-VANIA

unread,
Mar 18, 2010, 9:16:10 AM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com

Colega, bom dia!

 

Observe a unidade que vai dar certo (vc escreveu 0,12 cm e o correto seria 0,12 m – isso deve estar te confundindo).

 

 

vania-assinatura

 

De: clubedosenge...@googlegroups.com [mailto:clubedosenge...@googlegroups.com] Em nome de Jéssica Vieira
Enviada em: quarta-feira, 17 de março de 2010 14:30
Para: clubedosenge...@googlegroups.com
Assunto: [Clube dos Engenheiros Civis] Espessura da Laje

 

Olá a todos, boa tarde!

--

image001.jpg

waille...@weagconstrutora.com.br

unread,
Mar 18, 2010, 9:43:04 AM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Cara Jéssica, bom dia,
 
Na verdade quando elaboramos um projeto executivo, nós implantamos as áreas molhadas com desnível ou rebaixo de 1cm, sua dúvida com certeza é só quanto a unidade de medida (m, ou cm) sendo 0,5 cm de rebaixo para áreas de banheiros e 0,5 cm para as áreas dos Box, totalizando-se 1 cm, ficando portanto a espessura da laje + base regularizada de 11 cm. Procure sempre avaliar com muito cuidado as unidades de medidas.
 

Atenciosamente,

 

WEAG CONSTRUTORA LTDA

Engº Waill Esteves de Oliveira Junior

É (11)4445-4946 - Fax (11) 4605-3121

P  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução deste documento depende da autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário ou preposto, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar o emissor imediatamente.
Grato pela cooperação.

 
--

Dinda

unread,
Mar 18, 2010, 11:37:12 AM3/18/10
to Clube dos Engenheiros Civis
Olá querida Jéssica,

A meu ver, a resposta é muito simples: a laje do banheiro terá uma
espessura diferenciada das demais.
Sendo assim a laje ficará com as seguintes expessuras: região do box:
0,12m, restante da laje com 0,17m de espessura. Essa diferença de
altura entre o box e o restante do piso do banheiro conseguimos fazer
com preenchimento da laje (com próprio concreto, eps, argamassa, etc)
de maneira que essa "capa" não tenha função estrutural.

Outra coisa, você quis dizer metros ao invés de centímetros nas
medidas que você mencionou abaixo, não?

Espero ter ajudado!

Att.

Daniela Biazotti

On 17 mar, 14:29, Jéssica Vieira <jessicavieir...@hotmail.com> wrote:
> Olá a todos, boa tarde!
>
> Estou com uma dúvida e preciso da ajuda de vocês. Sou estudante de Engenharia Civil e na cadeira de Desenho Arquitetônico foi pedido que cortássemos o banheiro do 1º andar, que deve ter - 0,05 cm de desnível, e no box descer ainda mais 0,05 cm. Mas a dúvida é: se a laje tem 0,12 cm, a área do box terá de laje apenas 0,02 cm? O que pode ser feito?
>
> Desde já agradeço,
>
> Jéssica Vieira.
>

Wagner

unread,
Mar 18, 2010, 4:09:35 PM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Prezada Jéssica,
 
Quando temos a laje nivel zero faremos um contra-piso nas áreas molhadas e elevaremos o piso de acordo com o descritivo do projeto. Neste caso fariamos um contra-piso com 10 cm no banheiro e 5 cm no box. Quando a laje tem espessura maiores, já é previsto esse rebaixamento no banheiro. Só um detalhe - 5 cm é muito, geralmente é utilizado 2 a 3 cm de rebaixamento.
 
Atenciosamente,
 
Wagner Amorim
Eng Civil - BH

Em 17 de março de 2010 14:29, Jéssica Vieira <jessica...@hotmail.com> escreveu:
--

Francisco Humberto salatecnica.com.br

unread,
Mar 18, 2010, 6:12:02 PM3/18/10
to clubedosenge...@googlegroups.com

saudações,
 
caros colegas
 
as lajes sao divididas em dois tipos
1-forro=8 a 12 cm
2-laje e piso=15cm=0,15m ( a- premoldada   b- concreto) 
 
desta forma o referido projeto projavelmente tera uma laje de 15 cm e no corredor de acessoa ao wv devera  ter 20 cm para se ofertar um desnivel de 1,5 cm na entrada do wc e de 3,5 cm no box, neste caso de ser laje pre moldada, as instalações devera ser no teto do wc de baixo e este conter forro de gesso ou outro material.
nao existe laje de 5 cm de piso
ou existe?
 
 

Sem mais, agradeço antecipadamente a atenção.
Favor responder pelo correto recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
 
Francisco Humberto
 
favor jornais e informativos enviar para endereço: 
fbet...@bol.com.br
contatos pessoais:
 fhumb...@msn.com
 
Agradecemos à atenção,
Um forte abraço,
Que o Espírito Santo de Deus, vos ilumine a cada dia mais intensamente.
 
Francisco Humberto Soares de Albuquerque.
 
Trabalhamos on-line, in loco, treinamos e equipamos sua equipe.
A equipe de assessoria técnica industrial, comercial, residencial & terceiro setor.
Grupo de Assessoria Técnica - GAT
www.salatecnica.com.br
Fone:    81 9987 2645                                           ICQ         65589368
msn: fhumb...@msn.com




 

Date: Thu, 18 Mar 2010 17:09:35 -0300
Subject: Re: [Clube dos Engenheiros Civis] Espessura da Laje
From: wagner...@gmail.com
To: clubedosenge...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to ClubedosEngenheirosCivis+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

Valtenor Silva

unread,
Mar 19, 2010, 7:46:05 AM3/19/10
to clubedosenge...@googlegroups.com

Colegas

Essa pequena discussão, e bem salutar mas jogando um pouco de lenha pra conversa pegar fogo :

O professor dela não é leigo no assunto (espero!),e ele pediu um desnível de 5 e 10 cm em relação ao piso “0” certo?, Então vindo de um profissional não podemos considerar este pedido como um erro sem avaliar o projeto arquitetônico certo ou não?

E  ainda não seria presunção demais de nossa parte (Engenheiros) de julgar se algo esta certo ou errado apenas por um relato de uma estudante (SEM DESMERECER nem alunos ou profissionais fique claro por favor)

Um abraço a todos e um ótimo final de semana


-------------------------------------------------------
  Eng°  Valtenor Aparecido da Silva
  Engenharia e Projetos Industriais
                (11) 9603-8089
-----------------------------------------------------------
Antes de imprimir este e-mail, pergunte-se "Preciso mesmo de uma cópia?".
Pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE

luis fernando

unread,
Mar 19, 2010, 8:23:57 PM3/19/10
to clubedosenge...@googlegroups.com
Amigos,
Se quisermos por 10cm de desnível em um piso no banheiro podemos por sem problemas, obvio que será mais trabalhoso, pois teremos que trabalhar com vigas com níveis diferentes para manter mesma espessura de laje, ou então trabalhar com laje maciça armada em duas direços para se reduzir espessura, etc. O que exponho é que a engenharia nos expõe divesas soluções. mas nesse caso com certeza foi exposto um desnível total de 1cm. Nossa amiga deve ter se equivocado na unidade de medida, pois 0,05cm é diferente de 0,05m. De qualquer forma olhar o desenho não faria mal.

abraços

Luis Fernando