Olá pessoal estou desenvolvendo uma atividade sobre estribos duplos, no qual do ponto de vista estrutural e execução , se é vantagem ou não. gostaria se possível da opinião de vocês???
Percebo que para o estrutural é uma otimização pois teremos uma maior área de aço na região do estribo e com um espaçamento bom, ja na execução nem todos os responsáveis da acabam fazendo da forma correta.
Conheça os novos produtos Windows Live. Clique aqui!
Pedro Pederzolli
unread,
May 29, 2009, 5:38:21 PM5/29/09
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to clubedosenge...@googlegroups.com
Sou favorável quando o espaçamento é muito pequeno, 4 a 5 cm, sugiro e uso estribos duplos, tomando o cuidado para o fechamento não ficar os dois iguais, sempre alternando.
Sds
CONSTRUTORA ZAGONEL
Eng. Civil Pedro Pereira
Lajeado - RS
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Prezado, se o uso for para pilares voce pode manter os calculos academicos, porém se for oc aso de vigas refaça seus calculos e observe que nas vigas quando chegar proximo ao pilar é necessario aumentar a quantidade de estribo para evitar o esforço cortante. Pense neste caso...
Um abraço...
De: Pedro Pederzolli <eaip...@hotmail.com> Para:clubedosenge...@googlegroups.com Enviadas: Sexta-feira, 29 de Maio de 2009 18:38:21 Assunto: [Clube dos Engenheiros Civis] Re: Estribos duplos x tempo de execução x otimização