Olá pessoa, bom gostaria que me ajudassem em uma dúvida. Para se dimensionar a RTI do reservatório superior de um edifício antes era um percentual de acréscimo ao cálculo do reservatório final, atualmente fiquei sabendo que mudou sendo realizado pela a área dos apartamentos. gostaria se possível alguém me indicasse site e/ou bibliografia ou mesmo falasse desse novo método, ja pesquisei algumas coisas e ficou meio confuso ainda. Fico no aguardo e desde ja agradeço.
Att.;
Valdemiro Alves ( Mhyro )
Acadêmico do Curso de Eng. Civil
Engenharia Civil, modificando a natureza de forma inteligente.
valdem...@gmail.com / valdemiro...@ymail.com
**********************************************************
Mhyro,
No caso do Espíriro Santo, o CBM estadual disponibilisa todas as instruções para o cálculo. Imagino que no seu também existam estas instruções de fácil acesso.
De acordo com a nossa legislação, ES, o cálculo da RTI é feita pela área total da edificação, classificação da ocupação e de acordo com o sistema de proteção por hidrante ou mangotinho. Exemplificando : para o tipo de ocupação A2, prédio de apartamentos, com área da edificação de até 2.500 m2, a RTI será de 5,00 ou 8,00 m3, de acordo com o tipo de hidrante especificado.
Espero ter ajudado.
Eymard Minette
Eng. Civil CREA ES 005170/D
Venda Nova do Imigrante - ES
--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo.
3) Aquele que se sentir no direito de ofender ou humilhar o colega, será excluído do grupo.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto sem receios.
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR
Att.;
Valdemiro Alves ( Mhyro )
Acadêmico do Curso de Eng. Civil
Engenharia Civil, modificando a natureza de forma inteligente.
valdem...@gmail.com / valdemiro...@ymail.com
**********************************************************
Prezado Miro,
Cada Estado disciplina sobre Segurança Contra Incêndio de forma diferente. Em São Paulo, residências unifamiliares não são alcançadas pela legislação, vale dizer, são excluídas das exigências do Regulamento de segurança Contra Incêndio de SP (parágrafo primeiro do artigo 5º do Decreto Estadual nº 46.076/2001). Você deve estar se referindo a condomínios que chamamos de habitação multifamiliar. Neste caso, há necessidade de hidrantes e reserva de incêndio e a Instrução Técnica nº 22 trata do assunto. A tabela 3 da IT 22 diz o volume de água para a reserva de incêndio. O anexo B traz a previsão de construção do reservatório. A NBR 5626/98 também trata do assunto de reserva de incêndio junto com o consumo de água do prédio.
Toda a legislação citada encontra-se no sítio eletrônico www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Qualquer outra dúvida, por favor, entre em contato
Abraço
Levi Clemente
De: mhy...@hotmail.com
[mailto:mhy...@hotmail.com] Em nome de Mhyro - Valdemiro 2010.1
Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2010 09:26
Para: levicl...@gmail.com
Assunto: RE: RES: [Clube dos Engenheiros Civis] RTI - RESERVA TÉCNICAS
DE INCÊNDIO
Caro Levi,
na realidade minha dúvida e de cunho acadêmico pois necessito para realização de um trabalho, preciso reuni documentos para dimensionamento pra RTI em prédios unifamiliares, andei pesquisando na internet mais não encontrei nada sólido que possa esta me referenciando, gostaria se possível me indicasse bibliografia relativas ao assunto independente do estado. Desde ja agradeço....
Att.;
Valdemiro Alves ( Mhyro )
Acadêmico do Curso de Eng. Civil
Engenharia Civil, modificando a natureza de forma inteligente.
valdem...@gmail.com / valdemiro...@ymail.com
**********************************************************
From: levicl...@gmail.com
To: valdem...@gmail.com
Subject: RES: [Clube dos Engenheiros Civis] RTI - RESERVA TÉCNICAS DE INCÊNDIO
Date: Wed, 24 Mar 2010 09:10:58 -0300
Bom dia,
Vi somente agora seu e-mail. Você precisa ainda de ajuda?
Trabalho no Departamento de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Caso ainda precise, entre em contato.
Abraço
Levi Clemente
--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à
conduta do grupo.
3) Aquele que se sentir no direito de ofender ou humilhar o colega, será
excluído do grupo.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem Vindo, participe, coloque suas perguntas e pratique o debate aberto
sem receios.
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que
você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR