Prezados
Bom dia
Estou com uma obra e preciso colocar uma laje para vencer um vão de dez metros, e o uso será para 400kg/m2, qual o tipo de laje que uso?
Alguém sugere algo seguro com um custo baixo?
Att.
——————————
Eng. Civil Marcos Dias
CREA 5063848707
Tel (011) 7513—3394
7784—8735 / 2*396386
--
Clube dos Engenheiros Civis
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
ClubedosEnge...@googlegroups.com
1) Colega, não pratique ofensas, pratique o coleguismo, a discussão e o debate.
2) Corrigir o colega no português ou tecnicamente deixando-o humilhado foge à conduta do grupo e isso conduz à exclusão do Clube.
3) Pirataria ou troca de informações de softwares não registrados acarretará a exclusão definitiva do Clube.
4) Assine sempre suas mensagens e de preferência com sua Cidade e Estado.
5) Seja Bem vindo, participe e coloque suas perguntas praticando o debate aberto sem receios.
Vamos ser colegas num Clube Organizado e democrático, denuncie atitudes que você achou fora dos padrões.
http://groups.google.com.br/group/ClubedosEngenheirosCivis?hl=pt-BR
Laje boa para esse vão é alveolar (protendida) mas custa.
Opção seria painel treliçado com intermediário EPS (a Belgo fornece um bom programa de cálculo)
Abraços
| ||||||||||||||
--
Prezado Marcos, boa tarde
Creio que uma laje nervurada de concreto
armado com altura total entre 40 e 60 cm
passa no cálculo.
Pode-se utilizar também, se for conveniente,
uma estrutura metálica treliçada espacial,
tipo plataforma.
Faça o dimensionamento, todas as
verificações e comprove.
Cordialmente,
Engº Roberto Magnani
Concreto Armado ¬ Fundações ¬ Estruturas Metálicas
Programador Delphi e LISP para AutoCAD
Fones (16) 3324-3634 (16) 8123-3988
Visite nosso site: www.robertomagnani.com.br
De: clubedosenge...@googlegroups.com [mailto:clubedosenge...@googlegroups.com] Em nome de Marcos Dias
Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 08:51
Para: clubedosenge...@googlegroups.com
Assunto: [Clube dos Engenheiros Civis] Lajes para vencer vão de 10 m
Prezados
--
Prezado Roberto
Muito obrigado pelas informações foram muito importantes
Att.
——————————
Eng. Civil Marcos Dias
CREA 5063848707
Tel (011) 7513—3394
7784—8735 / 2*396386
Prezado Rubens e Marcos,
Com esta sobrecarga deve dar uma laje alveolar de 21cm+5cm(capeamento).
Pode ser utilizado furos com perfuratriz diamantada de acordo com a bitola necessária após a montagem das lajes.
Também pode ser deixado Shaft´s para outras instalações, se necessário.
Att,
Emílio Salem
T&A Pré-Fabricados
--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Clube dos Engenheiros Civis" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
Boa pergunta, é necessário estudar o perfil da laje e ver que diâmetro pode-se furar sem romper os cabos de protenção.
Atenciosamente
Walter Arthur
(11) 9-9998-8434 / 3433-2900
De: ClubedosEnge...@googlegroups.com [mailto:ClubedosEnge...@googlegroups.com] Em nome de Lobens Max
Enviada em: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013 09:15
Para: clubedosenge...@googlegroups.com
--
--