Dúvida sobre parede corta fogo

817 views
Skip to first unread message

Ana Paula Marcon

unread,
Jul 29, 2009, 12:14:00 PM7/29/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Caros,

O que há de diferente de uma parede corta fogo para uma parede comum?

Ana Paula
Ponta Grossa - PR

Roberto Massaru Watanabe (Portonline)

unread,
Jul 29, 2009, 2:19:27 PM7/29/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Prezada colega Ana Paula
 
 
Transformadores de grande porte são equipamentos caríssimos e de reposição demorada pois são fabricados sob medida.
 
Então, quando se tem uma fileira deles como na foto seguinte:
 
 
é bom que se tenha um anteparo entre um e outro para proteção. Esse anteparo deve evitar a propagação do fogo e também resistir aos impactos causado pela explosão do transformador ou de partes dele. Imaginem a temperatura que o fogo atinge quando vaza centenas de litros de óleo. Essa brita toda é para ajudar a recolher o óleo derramado. Já aconteceu um caso em que os engenheiros tinham decidido que bastava proteger até a altura do corpo do transformador, sem se preocupar com a bucha. Pois é, a lei de Murphy aconteceu e a bucha explodiu e pedaços da bucha, passando por cima da parede corta-fogo, provocou o incêndio do transformador vizinho.
 
A foto seguinte dá uma idéia do tamanho de um desses transformadores que pesam mais de 300 toneladas quando vazios:
 
 
As fotos são da Usina de Ilha Solteira.
 

Abraços,
Roberto Massaru Watanabe
rob...@ebanataw.com.br
www.ebanataw.com.br
 

 
 



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 8.5.375 / Banco de dados de vírus: 270.13.35/2270 - Data de Lançamento: 07/29/09 06:12:00

Henrique A Cunha

unread,
Jul 29, 2009, 2:30:19 PM7/29/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Ana:
Paredes corta fogo que conheço são usadas em subestações de energia elétrica, entre 2 transformadores, para o caso de 1 explodir e não afetar o outro, devem ser calculadas para uma carga uniformemente distribuída horizontal por m^2.
Att
Henrique
Brasília DF
 
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, July 29, 2009 1:14 PM
Subject: [Clube dos Engenheiros Civis] Dúvida sobre parede corta fogo

Cleverson

unread,
Jul 29, 2009, 3:03:55 PM7/29/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Ana Paula,
 
Veja o catálogo da Knauf http://www.knauf.com.br/catalogos/53.pdf - Parede corta-fogo
 
A exemplo das portas corta-fogo utilizadas nas escadas dos edifícios, tem a função de proteger ambientes, corredores, salas, da propagação de incêndios.
 
Abraços,
 
Cleverson de Freitas
Eng Civil - Brasília/DF
 
 
Sent: Wednesday, July 29, 2009 1:14 PM
Subject: [Clube dos Engenheiros Civis] Dúvida sobre parede corta fogo

Ana Paula Marcon

unread,
Jul 29, 2009, 6:16:45 PM7/29/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Obrigada a todos.
Eu pergunto a diferença na questão construtiva. É uma parede armada? É feita com blocos de concreto? É usado algum tipo de argamassa especial por ser corta fogo?

Um abraço,


Ana Paula
Ponta Grossa - PR

2009/7/29 Cleverson <mal...@onda.com.br>



--
Ana Paula Marcon
Fones: (42) 3224-1671 e (42) 9982-3593

bettio

unread,
Jul 30, 2009, 7:50:23 AM7/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Cara Ana Paula
Trabalho com subestação e area de fundação para equipamentos como Transformadores etc...
quanto a parede ele tem de ter no minimo 4 horas de resistencia ao fogo, tempo necessario
para equipe de bombeiros chegar e apagar fogo de u equipamento que custa 1 a 3 milhoes 
pode-se usar varios tipos de materiasi, hoje utilizo bloco de concreto 14x19x39 porem antigamente faziam parede de concreto como as da foto, depois tijolo barro cozido, e tbm tem bloco autoclavado proprio para este tipo de parede. 

Antonio Carlos Bettio 

bettio

unread,
Jul 30, 2009, 8:18:41 AM7/30/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com


Ana, vai um exemplo de projeto parede corta fogo esta oi construida em uma subestação de
transmissão energia , 
-Utilizou muita paredes feita de concreto como a foto ja enviada, deposi utilizou tijolo de barro recozido
que é um bom isolante ao fogo, e estamos utilizando bloco de concreto 14x19x39, 
porem existe um bloco chamado autoclavado com uma maior resistencia ao fogo, mas as normas 
de bombeiro o bloco comum e tijolo de barro atende pois a parede tem de resistir no minimo 4 horas que é tempo estimado para brigada de incendio chegar e abafar o fogo, pois um transformador
pode conter mais 50 mil litros de oleo e pode queimar por até uma semana devido o papel do nucleo. 

um abraço 




 

Em 29/07/2009 13:14, Ana Paula Marcon < anapaul...@gmail.com > escreveu:

parede pcf.dwg

Ana Paula Marcon

unread,
Jul 31, 2009, 12:30:52 PM7/31/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
BETTIO,

Levantei os materiais dessa parede corta fogo que você me mandou em .dwg e deu mais ou menos 30mil reais essa parede, aqui no Paraná.

É se valor mais ou menos?


Um abraço.

2009/7/30 bettio <bet...@uol.com.br>

Suphort Engenharia e Tecnologia Ltda.

unread,
Jul 31, 2009, 2:40:08 PM7/31/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Prezada Ana

 

Acabamos de concluir uma parede corta-fogo com bloco de concreto de 19cm, com viga baldrame, blocos e micro-estacas.

 

O valor saiu em R$ 350,00/m². (SP/SP)

 

 

Suphort Engenharia e Tecnologia Ltda

CREA 5060859529

Luiz HERRERA

Engenheiro coordenador

e-mail her...@suphort.com.br

fone 11 3806-1749   7853-1257

www.suphort.com.br

ErnestoSalem

unread,
Aug 3, 2009, 9:28:16 AM8/3/09
to Clube dos Engenheiros Civis
Cara Ana Paula,

O que difere uma parede corta-fogo de uma parede comum é o seu tempo
de resistencia ao fogo.

Esse tempo é determinado através de testes normatizados.

A parede corta fogo pode ser em concreto, alvenaria, gesso acartonado,
aço, ou seja, qualquer material desde que ele se enquadre quanto ao
tempo requerido.

o que mudaria a resistencia de um material em função ao outro, as
vezes é somente a espessura.

Essas paredes são usadas na Compartimentação Horizontal entre dois
ambientes, visando evitar a propagação do incêndio horizontalmente na
edificação e as vezes para diminuir um risco apresentado.

As vezes temos nas Normas de combate ao incêndio que a partir de
determinada área precisamos de sprinkler ou uma proteção maior, e
subdividindo nos excluimos dessa proteção.

Consulte a IT08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e verá que a maior
parte das paredes corta-fogo é de alvenaria mesmo, inclusive temos uma
tabela no final da mesma.

Saudações,

Ernesto E M Salem
Engenheiro Civil
Projetista de Instalações

bettio

unread,
Aug 4, 2009, 3:22:19 PM8/4/09
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Srta Ana

Quando projetei a parede com toda ferragem, tubulão mecanizado etc.. deve ter ficado  de 30 a 50 mil

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages