Prezados,
lajes utilizando vigotas trelicadas pre-moldadas sao simplesmente apoiadas sobre vigas ou paredes de alvenaria, onde as ferragens das vigotas (normalmente 3 barras) sao engastadas no cobrimento do concreto lancado sobre a laje para conformacao do piso. Entretanto deve-se observar o projeto, especificacoes da laje e a eventual necessidade de armadura negativa.
Maiores informacoes consulte a especificacao do IOPES no link a seguir:
Atenciosamente,
Filippo de Carvalho Gava Engenheiro Civil (27)9908.3800 Visite: http://www.outeng.com Sua biblioteca virtual de Engenharia Civil ![]() --- On Tue, 3/29/11, Márcio Araújo Mortoni Silva <mmor...@hotmail.com> wrote: |
Nao seria melhor montar a laje acima das vigas e concretar um complemento para as vigas? Melhor que quebrar.
Em mar 29, 2011 9:09 PM, "Sylvio Nogueira" <nogueir...@uol.com.br>escreveu:
Audrey:
É muito provável que o projetista tenha considerado partes, das lajes
maciças, tanto atuantes via "efeito mesa" quanto contraventando partes
da estrutura. Sugiro consultá-lo, antes de prosseguir com a obra, para
que os esforços e as armaduras ( eventuais soldagens de barras, etc )
sejam devidamente reavaliados.
Boa sorte
Sylvio Nogueira
Arquiteto
www.snogueira.com
On 25 mar, 12:50, Audrey Nogueira de Oliveira Lima <audr...@ig.com.br>
wrote:
> Caros colegas, > > Estou com um problema numa obra residencial. É o seguinte: > > O encarregado co...