Engenheiro civil não pode mais assinar ART de elétrica de baixa tensão?

1,459 views
Skip to first unread message

Fernando de Paula Santos

unread,
Jul 15, 2015, 9:57:47 AM7/15/15
to clubedosenge...@googlegroups.com

> Boa noite a todos. Estou com caso de uma cliente a qual eu fiz um projeto elétrico residencial e a Eletropaulo pediu uma ART para ligar o padrão. Para minha surpresa a concessionaria não aceitou a ART alegando que para assinar art mesmo de baixa tensão a mesma teria que ser de engenheiro eletricista ou formado em eletrotécnica.
> Alguem pode dizer se realmente o CREA retirou a atribuição de projetos de baixa tensão dos engenheiros civis?
>
> Att
> Fernando

Sidney Capra

unread,
Jul 16, 2015, 9:53:57 PM7/16/15
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
BOA NOITE,

AQUI EM MINHA REGIÃO TENHO FEITO NORMALMENTE PARA A CPFL.

ATT,

SIDNEY

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.



--
att,
 
Engº Civil Sidney Capra - (16) 99259 0926 - (16) 3953 4276

Willian Alencar

unread,
Jul 19, 2015, 11:24:26 PM7/19/15
to ClubedosEnge...@googlegroups.com, clubedosenge...@googlegroups.com
Bom dia,

Uma unica casa você pode sim assinar o projeto, agora com mais casa tipo um residencial realmente nao pode pois teria que fazer um projeto de baixa tensão para saber as cargas, ou seja projeto de RDU com memorial descritivo. Ao menos isso funciona dessa forma aqui com a CEMAR.

Collares

unread,
Jul 22, 2015, 3:52:27 PM7/22/15
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Caro Fernando bom dia

 

Não retirou não e não deve retirar.

Os engenheiros civis tem atribuição para baixa tensão.

Converse com a analista técnica da sua Camara Especializada de Engenharia Civil no CREA SP, ou com seu Coordenador, o engenheiro civil Silmar.

Só não sabe calcular as cargas quem não estudou.

Ele deve resolver o seu problema.

Também vale para qualquer estado no Brasil.

 

Atenciosamente,

 

João Luis de O. Collares Machado

Engenheiro Civil Crea 54.581-D

Coordenador Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC - CONFEA

Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC - CREA-RS
email: eng.co...@terra.com.br

 

51 9111 9555 Claro

51 9555 9560 Vivo + Whats App

--

Paulo Henrique Wagner

unread,
Jul 22, 2015, 3:52:40 PM7/22/15
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Caro Fernando

 

A atribuição adquirida não pode ser retirada, se houver mudança de atribuição, deverá ser para os novos formandos.

 

Quanto ao seu caso, parece que a Concessionária está querendo legislar sobre a atribuição do profissional, que por sinal, ela não tem competência.

 

Você deve fazer uma reclamação junto ao CREA, para que o mesmo faça uma verificação junto a Concessionária.

 

Não sei se vai adiantar muito, pois o CREA deixa a desejar quando o assunto é a defesa dos profissionais..... Para arrecadar ele funciona!

 

Digo isto, pois aqui em SC, aconteceu o mesmo caso com um colega, ele fez uma reclamação oficial ao CREA, e o Superintendente do CREA informou que não poderia fazer nada, e que o profissional deveria procurar os seus direitos na justiça... 

 

Depois de muita reclamação dos engenheiros civis a Concessionária voltou atrás.

 

ATT

Paulo Wagner

Florianópolis

 

De: ClubedosEnge...@googlegroups.com [mailto:ClubedosEnge...@googlegroups.com] Em nome de Willian Alencar
Enviada em: sexta-feira, 17 de julho de 2015 08:06
Para: ClubedosEnge...@googlegroups.com
Cc: clubedosenge...@googlegroups.com
Assunto: [Clube dos Engenheiros Civis] Re: Engenheiro civil não pode mais assinar ART de elétrica de baixa tensão?

 

Bom dia,

--

Cláudio Gabardo

unread,
Jul 27, 2015, 10:05:31 PM7/27/15
to Clube dos Engenheiros Civis, clubedosenge...@googlegroups.com, ferps...@gmail.com
Pura ignorância dos funcionários da  Eletropaulo, desde que a carga fique na faixa da baixa tensão, não existe impedimento.


Em quarta-feira, 15 de julho de 2015 10:57:47 UTC-3, FPS Engenharia escreveu:

José Elias da Cunha

unread,
Jul 30, 2015, 2:07:49 PM7/30/15
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Prezado

Aqui em Minas Gerais o CREA aceita a ART para projetos elétricos executados por engenheiros civis, ate 50 KVA, seria bom consultar o CREA-SP para saber qual a determinação, pois isto é uma Resolução do CONFEA.

 

De: ClubedosEnge...@googlegroups.com [mailto:ClubedosEnge...@googlegroups.com] Em nome de Cláudio Gabardo
Enviada em: quinta-feira, 23 de julho de 2015 08:54
Para: Clube dos Engenheiros Civis
Cc: clubedosenge...@googlegroups.com; ferps...@gmail.com
Assunto: [Clube dos Engenheiros Civis] Re: Engenheiro civil não pode mais assinar ART de elétrica de baixa tensão?

 

Pura ignorância dos funcionários da  Eletropaulo, desde que a carga fique na faixa da baixa tensão, não existe impedimento.

--

Collares

unread,
Aug 4, 2015, 10:27:56 PM8/4/15
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Desconheço tal resolução do CONFEA poderia enviar ara o meu e-mail?

eng.co...@terra.com.br

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages