MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL El módulo de elasticidad
longitudinal mde la mampostería podrá determinarse experimentalmente,
o bien establecerse en forma aproximada según se indica a
continuación: E· Para los efectos originados por cargas de larga
duración se utilizará la siguiente expresión: mmf850E =siendo: mEel
módulo de elasticidad longitudinal de la mampostería; Reglamento
CIRSOC 501 Cáp. 6 23
--------------------------------------------------------------------------------

mf'Ela resistencia especificada a la compresión de la
mampostería,determinada según el artículo 6.1.1.6.2.2. MÓDULO DE CORTE
El módulo de corte de la mampostería se determinará mediante la
siguiente expresión: mGmmE3,0G =siendo: mGel módulo de corte de la
mampostería; mel módulo de elasticidad longitudinal de la mampostería,
determinado según se establece en el artículo 6.2.1. Reglamento CIRSOC
501 Cáp. 6 24

egli...@gmail.com

unread,
Apr 25, 2007, 12:53:03 PM4/25/07
to CLASE_2007_1
CAPÍTULO 6. CALIDAD DE LA MAMPOSTERÍA Las cualidades resistentes de la
mampostería se caracterizan mediante lossiguientes parámetros, los
cuales se tendrán en cuenta en su diseño y control: - Resistencia
especificada a la compresión de la mampostería , basada en la sección
neta correspondiente (MPa) m'f- Módulo de rotura o resistencia a
tracción por flexión rfLas características de deformabilidad de la
mampostería se definen mediante los siguientes parámetros: - Módulo de
elasticidad longitudinal mE- Módulo de corte mG6.1. RESISTENCIA DE LA
MAMPOSTERÍA 6.1.1. RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA COMPRESIÓN DE LA
MAMPOSTERÍALa resistencia especificada a la compresión de la
mampostería,basada en el área neta de la sección correspondiente,
constituye un índice de la resistencia de la mampostería a la
compresión, y se utilizará para su diseño y control. m'fLa
determinación de la resistencia se realizará durante la fase de
proyecto y se verificará luego mediante controles efectuados durante
la fase deconstrucción. m'fLa resistencia podrá determinarse, con
fines de diseño y control,mediante alguno de los procedimientos a), b)
o c) siguientes: m'f(a) Reglamento CIRSOC 501 Cáp. 6 19 Ensayos a la
compresión de pilas de mampostería Si se utiliza este procedimiento,
el valor de la resistencia especificada a la compresión de la
mampostería podrá tomarse igual que la resistenciacaracterística , la
cual, a su vez, se determinará considerando que su valordebe ser
alcanzado en el 90% de los ensayos realizados sobre el número de
especímenes (pilas) que luego se especifica. m'fm'fLa resistencia de
la mampostería se determinará a la edad para la cual se espera será
solicitada a su capacidad máxima. Se consideran 28 días como edad de
referencia. m'fEl valor de la resistencia especificada no podrá ser
mayor que 2,5 veces los valores indicados en la Tabla 6-3 m'fLas pilas
de mampostería deberán elaborarse reflejando, tanto como seaposible,
las condiciones y calidad de materiales y mano de obra que se
tendránefectivamente en la construcción. En este aspecto, se tendrán
especialmente en
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
cuenta la consistencia y el tipo de mortero, el contenido de humedad
de losmampuestos y los espesores de las juntas. Las pilas estarán
formadas, como mínimo, por tres mampuestos superpuestos, y no podrán
tener una altura menor que 350mm. Tendrán una esbeltez (relación entre
la altura y el espesor) no menor que 2,5 ni mayor que 5. Se recomienda
utilizar una esbeltez de 4, la cual se considera como esbeltez de
referencia. Cuando ello no sea posible, el valor de la resistencia se
modificará empleando los factores de corrección que se indican en la
Tabla 6-1. Tabla 6-1 Factores de corrección de la resistencia en
función de la esbeltez de las pilas de mampostería.
Esbeltez2,533,544,55Factor de corrección0,830,900,9511,021,05Se
adoptarán especiales precauciones en el manipuleo de los especímenes.
Las condiciones de almacenamiento, encabezado y metodología de ensayo
deberán ajustarse, a las del ensayo a la compresión de probetas de
hormigón, según se establece en el Reglamento CIRSOC 201. Se
ensayarán, como mínimo, 6 pilas elaboradas con mampuestos provenientes
de dos grupos diferentes de la provisión que se utilizará en la obra.
Los especímenes se ensayarán, en general, a la edad de 28 días, la
cualse considera como edad de referencia. Si eventualmente las pilas
debieran ensayarse a los 7 días de edad, el valor de la resistencia a
los 28 días podrá obtenerse en forma aproximada utilizando el factor
de corrección 1,1. La resistencia especificada a la compresión de la

mampostería se determinará mediante la siguiente expresión:
m'f()mmmm45,11f'fδ−=siendo: m'fla resistencia especificada a la
compresión de la mampostería; mmfel promedio de los valores de las
resistencias determinadas mediante los ensayos; mδel coeficiente de
variación, cuyo valor no podrá ser menor que 0,12. Reglamento CIRSOC
501 Cáp. 6 20 El valor de la resistencia especificada no podrá ser
mayor que 2,5veces los valores indicados en la Tabla 6-3. m'f
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
Reglamento CIRSOC 501 Cáp. 6 21 (b) Resistencia de mampuestos y
morteros tipificados Cuando no resulte posible la ejecución de ensayos
sobre pilas, la resistencia especificada a la compresión de la
mampostería, podrá determinarse en base a la resistencia
característica ude los mampuestos utilizados (artículo 5.1.1.) y al
tipo de mortero empleado (artículo 5.2.1.). m'f'fEl tipo de mortero se
elegirá de modo que sus características seanposibles de lograr
efectivamente en la obra. La correlación entre la resistencia
especificada a la compresión de la mampostería, la resistencia
característica ude los mampuestos y el tipo de mortero, se establecerá
mediante la siguiente expresión: m'f'fu1m''fff =siendo: 1fel factor de
correlación entre y u,el cual depende de los tipos de mampuestos y
morteros utilizados, y cuyos valores se indican en laTabla 6-2.
m'f'fTabla 6-2 Factor de correlación entre 1fm'fyu'fValores de 1fTipo
de mortero Tipo de mampuesto Resistencia elevada (E) Resistencia
intermedia (I) Resistencia normal (N) Ladrillos cerámicos macizos
0,500,450,35Bloques huecos portantes cerámicos 0,500,450,35Bloques
huecos portantes de hormigón 0,500,450,35
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
Reglamento CIRSOC 501 Cáp. 6 22 (c) Valores indicativos Este
procedimiento consiste en adoptar los valores normativos de la
resistencia especificada a la compresión de la mampostería, indicados
en la Tabla 6-3, en función de los tipos usuales de mampuestos y
morteros.m'fTabla 6-3 Valores deen función de los tipos usuales de
mampuestos y morteros. m'fValores de en MPa m'fTipo de mortero Tipo de
mampuesto Resistencia elevada (E) Resistencia intermedia (I)
Resistencia normal (N) Ladrillos cerámicos macizos 2,502,251,75Bloques
huecos portantes cerámicos 6,505,854,55Bloques huecos portantes de
hormigón 6,505,854,55En este caso no se requieren determinaciones
experimentales, pero deberán tomarse las precauciones necesarias para
obtener en la obra, lascaracterísticas mínimas exigidas para los
materiales a utilizar. 6.1.2. MÓDULO DE ROTURA 6.1.2.1. Flexión
perpendicular al plano del muro El módulo de rotura rpara elementos de
mampostería sometidos a flexión perpendicular al plano del muro deberá
tomarse de la Tabla 6-4.f6.1.2.2. Flexión en el plano del muro Para
mampostería sujeta a cargas en su plano, el módulo de rotura r, normal
a las juntas deberá tomarse 1,72 MPa y perpendicular a las juntas
horizontales deberá tomarse 1,72 MPa. f
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
Tabla 6-4 Valores de r[MPa], en función de los tipos usuales de
mampuestos y morteros. fTipo de mortero Dirección de la tensión a
tracción por flexión ytipo de mampostería “E” (MPa) “I” (MPa)
“N” (MPa) * Normal a las juntas • ladrillos macizos • bloques huecos
(a) no hormigonados (b) completamente hormigonados 0,70,4 1,10,7 0,4
1,10,5 0,3 1,0* Paralelo a las juntas • ladrillos macizos • bloques
huecos (a) no hormigonados (b) completamente hormigonados 1,3 0,8
1,31,3 0,8 1,31,0 0,6 1,0Para muros parcialmente hormigonados, el
módulo de rotura sedeterminará por interpolación lineal entre (a) y
(b) según el porcentaje hormigonado 6.2. DEFORMABILIDAD DE LA
MAMPOSTERÍA 6.2.1. MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL El módulo de

elasticidad longitudinal mde la mampostería podrá determinarse
experimentalmente, o bien establecerse en forma aproximada según se
indica a continuación: E• Para los efectos originados por cargas de
larga duración se utilizará la siguiente expresión: mmf850E =siendo:
mEel módulo de elasticidad longitudinal de la mampostería; Reglamento
CIRSOC 501 Cáp. 6 23
--------------------------------------------------------------------------------
Page 6