Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

BARRA COPPER

1,273 views
Skip to first unread message

SAMU

unread,
Feb 12, 2004, 11:37:31 AM2/12/04
to
Tengo una duda ....alguien sabe si ahora ya no es norma instalar la barra
copper para tierra con la mezcla de carbon y sal como se usaba desde
siempre, un instalador me dijo que no era necesario y como no tenia
antecedentes no le respondi

SAludos


Alan Coloma

unread,
Feb 13, 2004, 1:05:55 AM2/13/04
to
disculpa mi falta de conocimiento... que es una barra copper?
copper es cobre.. pero no cacho pa k podria ser... menos si la usas con sal
y carbon...

SAMU <Xph...@hotmail.com> comentó lo sgte:

> SAludos

--

PS: me porté bien?????

[CerberoS]

unread,
Feb 13, 2004, 8:03:49 AM2/13/04
to
es para colocarle tierra a los circuitos eléctricos de la casa, generalmente
enterrada en el jardin o patio
"Alan Coloma" <alanexchris...@hotmail.com> escribió en el mensaje
news:c0hpg3$rlo$4...@manutara.inf.utfsm.cl...

Athlon

unread,
Feb 13, 2004, 9:17:13 AM2/13/04
to
La barra de cooper es una barra de cobre(exterior) que se entierra en algun
lugar muy cerca del medidor o en el patio de tu casa. Dado que el cobre
tiene una resistencia electrica bajisima, permite, al contacto con la
tierra, permitir una referencia de potencial cero. Esa es la "tierra". Sirve
ademas de referencia, como proteccion para fallas de las carcazas metalicas
de los aparatos electricos. Su funcionamiento se basa en colocar la carcaza
metalica conectada directamente a la "tierra"(pata de enmedio del enchufe),
y al haber una falla electrica, se produce un cortociruito, evitando que el
usuario entre en contacto directo con la fase de los 220V.

La sal y el carbon se usan para colocar alrededor de la barra y asi mejorar
la tierra y por ende bajar la resistencia de la tierra. Yo nunca la he usado
porque las instalaciones que he hecho siempre he tenido buena tierra.

En la norma no se menciona nada de su uso. Sólo que un instalador autorizado
DEBE hacer pruebas de tierra. Estas salen en la norma, no me acuerdo de su
valor en este momento, pero puede consultar en la version en pdf de la norma
en www.sec.cl

Salu2.

"Alan Coloma" <alanexchris...@hotmail.com> wrote in message
news:c0hpg3$rlo$4...@manutara.inf.utfsm.cl...

hosting

unread,
Feb 13, 2004, 1:37:44 PM2/13/04
to
deben haber pruebas de tierra que cierta cantidad de mA no sobrepasen cierto
rango, ya ni me acuerdo cual era
se puede hacer con un tester comun

"Athlon" <y...@yo.cl> escribió en el mensaje
news:c0ilu7$9ej$1...@news.chilesat.net...

Alan Coloma

unread,
Feb 13, 2004, 11:54:57 PM2/13/04
to

ahhhhh!!!... yap ... gracias por la explicación...ahora k me acuerdo, si he
visto la barra copper en una casa en conce donde vivía...
thanks
todos los dias se aprende algo nuevo

hosting <x...@tt.cl> comentó lo sgte:

N@SH

unread,
Feb 14, 2004, 12:44:07 AM2/14/04
to
La resistencia de puesta a tierra de la malla (la barra en este caso)
debe cumplir:

Rpt< Vs/Id

donde: Vs = 65V (ambiente seco)
Vs = 24V (ambiente húmedo)
Id = 30mA (valor máximo característico de corriente diferencial)

salu2.

Alan Coloma wrote:

> ahhhhh!!!... yap ... gracias por la explicaci?n...ahora k me acuerdo, si he
> visto la barra copper en una casa en conce donde viv?a...

> thanks
> todos los dias se aprende algo nuevo
>

> hosting <x...@tt.cl> coment? lo sgte:


>
>>deben haber pruebas de tierra que cierta cantidad de mA no sobrepasen cierto
>>rango, ya ni me acuerdo cual era
>>se puede hacer con un tester comun
>
>

>>"Athlon" <y...@yo.cl> escribi? en el mensaje


>>news:c0ilu7$9ej$1...@news.chilesat.net...
>>
>>>La barra de cooper es una barra de cobre(exterior) que se entierra en
>>
>>algun
>>
>>>lugar muy cerca del medidor o en el patio de tu casa. Dado que el cobre
>>>tiene una resistencia electrica bajisima, permite, al contacto con la
>>>tierra, permitir una referencia de potencial cero. Esa es la "tierra".
>>
>>Sirve
>>
>>>ademas de referencia, como proteccion para fallas de las carcazas
>>
>>metalicas
>>
>>>de los aparatos electricos. Su funcionamiento se basa en colocar la
>>
>>carcaza
>>
>>>metalica conectada directamente a la "tierra"(pata de enmedio del
>>
>>enchufe),
>>
>>>y al haber una falla electrica, se produce un cortociruito, evitando que
>>
>>el
>>
>>>usuario entre en contacto directo con la fase de los 220V.
>>>
>>>La sal y el carbon se usan para colocar alrededor de la barra y asi
>>
>>mejorar
>>
>>>la tierra y por ende bajar la resistencia de la tierra. Yo nunca la he
>>
>>usado
>>
>>>porque las instalaciones que he hecho siempre he tenido buena tierra.
>>>

>>>En la norma no se menciona nada de su uso. S?lo que un instalador


>>
>>autorizado
>>
>>>DEBE hacer pruebas de tierra. Estas salen en la norma, no me acuerdo de su
>>>valor en este momento, pero puede consultar en la version en pdf de la
>>
>>norma
>>
>>>en www.sec.cl
>>>
>>>Salu2.
>>>
>>>"Alan Coloma" <alanexchris...@hotmail.com> wrote in message
>>>news:c0hpg3$rlo$4...@manutara.inf.utfsm.cl...
>>>
>>>>disculpa mi falta de conocimiento... que es una barra copper?
>>>> copper es cobre.. pero no cacho pa k podria ser... menos si la usas con
>>>
>>>sal
>>>
>>>>y carbon...
>>>>

>>>>SAMU <Xph...@hotmail.com> coment? lo sgte:


>>>>
>>>>>Tengo una duda ....alguien sabe si ahora ya no es norma instalar la
>>>
>>>barra
>>>
>>>>>copper para tierra con la mezcla de carbon y sal como se usaba desde
>>>>>siempre, un instalador me dijo que no era necesario y como no tenia
>>>>>antecedentes no le respondi
>>>>
>>>>>SAludos
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>--
>>>>

>>>>PS: me port? bien?????
>>>
>>>
>
>
>

Tuner

unread,
Feb 15, 2004, 10:13:15 PM2/15/04
to
El año pasado, un electricista me aconsejó instalar una barra copper y lo hice. Antes de irse me aconsejó que cada cierto tiempo echara agüita en el lugar donde está enterrada. ¿sirve de algo el agüita?

"N@SH" <na...@nomandeweas.terra.cl> escribió en el mensaje news:wziXb.10552$tB.43408@maule...
: La resistencia de puesta a tierra de la malla (la barra en este caso)

: >>>
: >>>
: >
: >
: >
:

Telectron - Garcicomp Chile

unread,
Feb 16, 2004, 10:52:11 AM2/16/04
to

LLama a Garcicomp Telecomunicaciones Chile y te Podremos hacer un estudio
Geoelectrico para indicar donde y como debe estar la Malla electrica.

Nota: No es llegar y enterra una barra de Tierra ya que esta debe ser
medida o de otra forma no te sirve..

Atte.
RGS
Cel. 09-1609244
garc...@tie.cl


Athlon

unread,
Feb 18, 2004, 4:48:17 PM2/18/04
to
Si, sirve mucho, de hecho en una casa te conviene mas tener una malla de
tierra que una barra por el efecto horizontal de la resistencia. La malla
tiene mas baja resistencia que la barra, pero su calculo e instalacion es
mas cara.

La malla la colocas en un lugar que sabes que siempre va a estar humedo, por
ejemplo bajo el jardin.

El agua tiene el efecto de disminuir la resistencia de la tierra, ya que es
conductiva, por lo que la mejora.

xao

"Tuner" <tuner[yasabenloquehayquequitar]@chile.com> wrote in message
news:c0pcba$f3f$1...@news1.nivel5.cl...

Tuner

unread,
Feb 19, 2004, 4:25:02 PM2/19/04
to
gracias
"Athlon" <y...@yo.cl> escribió en el mensaje news:c10m6u$4h1$1...@news.chilesat.net...
: Si, sirve mucho, de hecho en una casa te conviene mas tener una malla de
: : >
: : >
: :
:
:

N@SH

unread,
Feb 19, 2004, 11:51:19 PM2/19/04
to
en todo caso para una casa, considerando que el precio del cobre no es
nada de bajo(la malla requiere bastante mas cobre q' la barra
obviamente), no vale la pena utilizar una malla. Si tuvieras motores te
creo, pero pa'l motorcito del refrigerador o de la lavadora....

con una o 2 barras, un buen diferencial y un termomagnético weno, kedas
tiki-taca.

salu2.

0 new messages