Bonjour ,
Le disjoncteur de branchement est le point de séparation entre le
réseau public et l'installation privative : il est donc nécessairement
placé au point de livraison , en limite de propriété dans votre cas .
Dans ce cas , il vous faut cependant une coupure générale dans le
logement . Vous placez donc dans votre tableau un interrupteur général
dont le courant nominal est supérieur au courant de réglage maxi du
disjoncteur général placé en tête ( ex: DB 45 A >>> inter général 63
A)
Nota : votre disjoncteur de branchement peut ne pas être differentiel
à condition de réaliser une liaison classe 2 jusqu'aux bornes aval des
inters differentiels placés dans votre tableau.
JC PERROTO