demande de renseignement

1 view
Skip to first unread message

csj.elec

unread,
Sep 14, 2009, 3:13:47 PM9/14/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonjour,
je dois faire une installation d'un tableau electrique d'une villa
dont le coffret edf se trouve à la limite de propriete situé à 45 m du
tableau de repartion , j'ai posé un cable d'une section de 25² , ma
question est la suivante :
le disjoncteur de branchement se trouve t il obligatoirement à coté du
compteur en limite de propriete cote privatif si oui que dois je
mettre en coupure general en amont du tableau de repartion
ou puis je mettre le disjoncteur de branchement à coté du tableau de
repartition
merci de votre reponse,
Cordialement ,
Cyrille JONETTE

Consuel

unread,
Sep 18, 2009, 9:54:12 AM9/18/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonjour ,

Le disjoncteur de branchement est le point de séparation entre le
réseau public et l'installation privative : il est donc nécessairement
placé au point de livraison , en limite de propriété dans votre cas .
Dans ce cas , il vous faut cependant une coupure générale dans le
logement . Vous placez donc dans votre tableau un interrupteur général
dont le courant nominal est supérieur au courant de réglage maxi du
disjoncteur général placé en tête ( ex: DB 45 A >>> inter général 63
A)

Nota : votre disjoncteur de branchement peut ne pas être differentiel
à condition de réaliser une liaison classe 2 jusqu'aux bornes aval des
inters differentiels placés dans votre tableau.


JC PERROTO
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages