Séparation installation électrique en deux ( 2 appartements) pour avoir 2compteur EDF

74 views
Skip to first unread message

william lemaire

unread,
Aug 20, 2009, 12:31:11 PM8/20/09
to capelec7...@googlegroups.com
Bonjour,
Je dois separer une installation électrique en deux ( 2 appartements, 1 au rdc, 1 au 1er etage). Il existe actuellement 2 tableaux qui se trouvent dans l'appartement du Rdc. Mes clients souhaitent installer un second compteur EDF.
L'installation electrique date de 1978.
Je dois deplacer mon tableau qui se trouve au rdc dans la partie 1er etage. Ai je le droit de placer dans l'appartement du RDC une boite de dérivation et 2 m de goulotte afin de ralonger les fils pour deplacer le tableau.
De cette manière, il va y avoir du reseau electrique du 1er etage qui va passer dans la partie privative du rdc.
Ci joint une photo des tableaux existants situés au rdc, la seconde est prise au premier etage. les gaines tombent juste au niveau du passage de porte, donc impossible de faire remonter les gaines au premier par le sol.

Cordialement William

--
Atou' Elec
Lemaire William
Lieu dit LEY
74440 Mieussy
Tel  06.31.74.45.32
Fax 04.88.04.92.36
20082009087.jpg
20082009088.jpg

Consuel

unread,
Aug 21, 2009, 8:06:41 AM8/21/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonjour ,

Lorsque vous faites une séparation d'installations dans une maison
existante , pour créer deux comptages distincts , vous devez réaliser
une séparation matérielle véritable des installations existantes pour
obtenir 2 installations totalement indépendantes .
Aussi vous ne pouvez pas conserver de boite de dérivations , ni de
goulotte au RDC pour alimenter l'étage . IL vous est possible
cependant de placer une canalisation directe , équivalente à la classe
2 pour alimenter le tablea
>  20082009087.jpg
> 949KAfficherTélécharger
>
>  20082009088.jpg
> 880KAfficherTélécharger

Consuel

unread,
Aug 21, 2009, 8:12:43 AM8/21/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74


On 21 août, 14:06, Consuel <jean-claude.perr...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour ,
>
> Lorsque vous faites une séparation d'installations dans une maison
> existante , pour créer deux comptages distincts , vous devez réaliser
> une séparation matérielle véritable  des installations existantes pour
> obtenir 2 installations totalement indépendantes .
> Aussi vous ne pouvez pas  conserver de boite de dérivations , ni de
> goulotte au RDC pour alimenter l'étage . IL vous est possible
> cependant de placer une canalisation directe , équivalente à la classe
> 2 pour alimenter le nouveau tableau de l'étage ( cable U 1000RO2V par exemple )

Cordialement

JC PERROTO
> > 880KAfficherTélécharger- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -

william lemaire

unread,
Sep 14, 2009, 4:45:01 AM9/14/09
to capelec7...@googlegroups.com
Bonjour,
Toujours pour le meme client, nous allons refaire l'installation electrique en passant les gaines par les combles.
L'appartement etant refait completement au niveau peinture,Suis je obligé de mettre le nombre de prises reglementaire ou puis je mettre le minimum demandé par le client, vu que sa construction est ancienne.
cordialement william

Consuel

unread,
Sep 18, 2009, 9:45:23 AM9/18/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonjour ,

Dans le cadre d'une séparation de comptage , si vous ne faites pas la
rénovation totale de l'installation électrique ,vous n'êtes pas tenu
de respecter strictement le quantitatif de la Norme NF C 15
100 .Seule la mise en sécurité est impérative .

JC PERROTO

On 14 sep, 10:45, william lemaire <willyto...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Toujours pour le meme client, nous allons refaire l'installation electrique
> en passant les gaines par les combles.
> L'appartement etant refait completement au niveau peinture,Suis je obligé de
> mettre le nombre de prises reglementaire ou puis je mettre le minimum
> demandé par le client, vu que sa construction est ancienne.
> cordialement william
>
> Fax 04.88.04.92.36- Masquer le texte des messages précédents -

AJL-ELECTRICITE

unread,
Sep 18, 2009, 2:21:52 PM9/18/09
to capelec7...@googlegroups.com





> Message du 18/09/09 15:45
> De : "Consuel"
> A : "capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74"
> Copie à :
> Objet : [capelec74-consuel:32] Re: Séparation installation électrique en deux ( 2 appartements) pour avoir 2compteur EDF
> > > --Je ne pense pas que tu es le droit de passer les fils du 1er dans une goulotte dans l'appart du rez qui appartient à un autre comptage, a mr perroto de confirmer. dans l'attente , cordialement..

> > > Atou' Elec
> > > Lemaire William
> > > Lieu dit LEY
> > > 74440 Mieussy
> > > Tel  06.31.74.45.32
> > > Fax 04.88.04.92.36
> >
> > --
> > Atou' Elec
> > Lemaire William
> > Lieu dit LEY
> > 74440 Mieussy
> > Tel  06.31.74.45.32