Bonjour,
je viens de mettre un appartement en sécurité électrique ,
l'appartement était équipé de vieux fils en aluminium de gaine coton ,
ce dernier se désintégrait au toucher,
j'ai changé tout le réseau électrique
Ma question est la suivante : cet appartement se trouve dans un
immeuble essentiellement habité par des personnes âgées et la plupart
des appartements sont encore équipés de vieux réseaux décrit comme ci
dessus. De mémoire il y a environ 6 - 7 étages avec 2 ou 3
appartements par palier

En tant qu'électricien , je trouve l'installation très dangereuse ,
qui dois je avertir de cet état des lieux ?
que dois faire?
Merci par avance de me donner réponse
Cordialement
Cyrille JONETTE

Consuel

unread,
Jun 29, 2010, 2:11:48 PM6/29/10
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonsoir,

Votre rôle de sachant vous dicte d'informer , d'alerter et de
conseiller vos interlocuteurs.

Dans le cas cité , il est nécessaire d'informer par courrier , soit le
syndic de copro qui transmettra , soit les differents propriétaires
de votre constat , en accompagnant votre courrier d'un devis proposant
une solution de mise en sécurité suivant les règles de la norme XP C
16600 et en précisant les risques pour les personnes et pour les
biens .

Cordialement

Jean-claude PERROTO