Bonjour, actuellement je fais une mise en securité d'un appartement dans un vieil immeuble collectif : dois je mettre une barrette coupure de terre en amont du tableau de l'appartement en question , sachant qu'il existe deja une terre collectif ?
merci de votre reponse
Cyrille JONETTE

csj.elec

unread,
Jun 29, 2009, 4:42:17 PM6/29/09
to Abonnés avec récapitulatif complet capelec74-consuel

bonjour, je suis en train de faire une mise en securité electrique d'un appartement dans un immeuble collectif

Dois je installer une barette de coupure de terre en amont du tableau à cet appartement sachant qu'il existe une terre collective?

merci de votre reponse

Cordialement Cyrille JONETTE

M.P. ELECTRO

unread,
Jun 29, 2009, 5:56:40 PM6/29/09
to capelec7...@googlegroups.com
Bonjour,
 
Non ! La prise de terre de l'immeuble doit être connecté sur une barrette de coupure et depuis cette barrette un câble de terre doit être distribué en colonne montante à chaque étage. Une mesure de la prise de terre s'impose barrette ouverte. Un repiquage avec répartiteur depuis ce câble de terre doit être effectué avec un fil de terre de section équivalente à la section d'alimentation du disjoncteur de branchement (10° pour du 9KVA) jusqu'au répartiteur de terre du tableau de protection. Depuis le répartiteur de terre du tableau de protection, la liaison équipotentielle principale de terre doit être effectuée sur les tuyauteries d'eaux, de chauffage et de gaz.
 
Cordialement.
 
Philip MARTIN
-----Message d'origine-----
De : capelec7...@googlegroups.com [mailto:capelec7...@googlegroups.com] De la part de Cyrille JONETTE
Envoyé : lundi 29 juin 2009 22:35
À : capelec7...@googlegroups.com
Objet : [capelec74-consuel:11] demande de renseignement

tissot-rosset Philippe

unread,
Jun 30, 2009, 5:48:03 AM6/30/09
to capelec7...@googlegroups.com
NON AUCUN BESOIN D'UNE BARRETTE DE COUPURE VOUS DEVEZ JUSTE VOUS RACCORDER AU RESEAU DE TERRE ET VOTRE REPARTITEUR DE TERRE DE TABLEAU FERA GUISE SI BESOIN DE BARRETTE DE COUPURE.

 
ENT. AU PHIL-ELECTRIQUE
ELECTRICITE GENERALE
DEPANNAGE, RENOVATION ET NEUF
Mr TISSOT-ROSSET PHILIPPE
24 RUE DU 11 NOVENBRE
74960 CRAN-GEVRIER
TEL:06.98.70.20.01
EMAIL: au_phil_e...@yahoo.fr



De : Cyrille JONETTE <csj....@sfr.fr>
À : capelec7...@googlegroups.com
Envoyé le : Lundi, 29 Juin 2009, 22h35mn 23s

Objet : [capelec74-consuel:11] demande de renseignement

AJL-ELECTRICITE

unread,
Jul 7, 2009, 3:49:26 PM7/7/09
to capelec7...@googlegroups.com
non ce n'est pas obligatoire




> Message du 29/06/09 22:55
> De : "csj.elec"
> A : "Abonnés avec récapitulatif complet capelec74-consuel"
> Copie à :
> Objet : [capelec74-consuel:12] demande de renseignement

absolu.e...@free.fr

unread,
Jul 8, 2009, 8:33:55 AM7/8/09
to capelec7...@googlegroups.com
Selon AJL-ELECTRICITE <jean-loui...@orange.fr>:
Je pense que non aussi.

Consuel

unread,
Aug 7, 2009, 1:26:44 PM8/7/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonsoir ,

Il n'est pas nécessaire de placer une barrette de coupure de terre
dans le tableau d'un logement .
Le conducteur principal de protection qui arrive de la colonne de
terre de l'immeuble est à raccorder directement sur le bornier de
répartition des conducteurs de protection des differents circuits de l
'appartement .

Jean-claude PERROTO