question à M. perroto

5 views
Skip to first unread message

simond electricite

unread,
Jun 11, 2009, 3:34:39 AM6/11/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
bonjour, j' aimerai avoir votre avis sur des travaux à realiser avec
attestation consuel.
l' affaire concerne une résidence hotelière rénovée il y a quelques
années, actuellement une seul alim éléctrique pour le batiment.
le devis consiste pour la partie appartement à créer une colonne edf
pour les 30 logements, donc 30 attestations consuel.
les tableaux sont situés en fond de placard et composés par appart
de : 1 disjonct edf / 1 diff 30 mA / plusieurs disjoncteurs
divisionnaires )
la terre est distribuée sur l' ensemble de l' installation.

pour l' obtention du certicicat consuel à t on l' obligation de :

- déplacer les tableau ( set de placard ou autre )
- pose un diff de type A

peut t on se contenter d' un controle des terres, des séctions sous
les disjoncteurs, des volumes SDB du diff 30 mA.

dans l' attente recevez mes salutations
éric Simond

Jean Francois CAMMARATA

unread,
Jun 11, 2009, 4:57:28 AM6/11/09
to capelec7...@googlegroups.com
Bonjour.
En réponse à votre mail d'Eric Simond électricité
La description que vous faites, est floue.
Actuellement vous avez ces 30 logements avec une alimentation commune, et vous voulez les rendre indépendants....?
La seule raison aux déplacementx des tableaux est qu'ils sont en fond de placards de chaques appartements? ou dans un placard en lieux communs?
salutations




> Message du 11/06/09 09:34
> De : "simond electricite"
> A : "capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74"
> Copie à :
> Objet : [capelec74-consuel:6] question à M. perroto

simond electricite

unread,
Jun 11, 2009, 7:24:15 AM6/11/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
bonjour,
pour ètre plus précis les 30 logements doivent ètre rendus
indépendants, actuellement le batiment est sur un tarif vert.
chaque logement dispose d' un tableau indépendant de protection qui
est situé dans le placard à l' intérieur du logement
salutations

On 11 juin, 10:57, Jean Francois CAMMARATA <jean-
> > éric Simond- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -

Jean Francois CAMMARATA

unread,
Jun 11, 2009, 8:05:06 AM6/11/09
to capelec7...@googlegroups.com

Bonjour.
A votre place, je n'envisagerais pas le déplacement du tableau. Tout ce qui à lien avec la sécurité ok (diff type A, terre, volumes bien sur, )mais je ne vois pas pourquoi, le consuel ne serai pas ok si tout le tableau reste à cet endroit.(sauf si + de 1.80m de haut)
Je lis dans la doc sur la mise en sécurité que si la porte de placard est fermée à clé, il faut supprimer cette serrure, mais pas de déplacer le tableau et compteur...moi, j'en resterais là. (Je crois que si le tableau est dans un placard il faut l'équiper d'une porte...a voir )
salutations





> Message du 11/06/09 13:24

> De : "simond electricite"
> A : "capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74"
> Copie à :
> Objet : [capelec74-consuel:8] Re: question à M. perroto
>
>
>
> bonjour,

Consuel

unread,
Jun 11, 2009, 2:12:51 PM6/11/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonsoir ,

Dans le cas de séparation d'installations depuis un tarif vert en
plusieurs compteurs bleu , la mise en sécurité des logements est
nécessaire , pour obtention d'une attestation consuel.

1. Votre coupure générale , réalisée par le DB , doit être située à
moins de 1,80m du sol fini , et placée dans un endroit accessible sans
l'usage d'un outil ou d'une clef , hors des zones de la salle d'eau et
hors évier et plaques de cuisson.
Il en est de même pour votre tableau .

2. Si le réseau de terres est existant et complet , une simple
vérification de la continuité suffit , sous réserve de l'adéquation de
la valeur de la prise de terre avec la sensibilité du ou des
differentiels. Si le 30 mA est placé en tête , vous pouvez le garder
(attention à son courant d'emploi / calibre maxi du DB )

3. Vérifier les calibres des protections surintensités du tableau

4. Vérifier la liaison équipotentielle locale de la salle d'eau et le
respect des zones de sécurité

5. Supprimer et remplacer tout appareillage vétuste ou inadapté à
l'usage ( l'ancienneté du bati vous donne une indication )
Assurez vous de la protection mécanique des conducteurs

Restant à votre écoute

Cordialement

Jean-claude PERROTO