Bonsoir ,
Dans le cas de séparation d'installations depuis un tarif vert en
plusieurs compteurs bleu , la mise en sécurité des logements est
nécessaire , pour obtention d'une attestation consuel.
1. Votre coupure générale , réalisée par le DB , doit être située à
moins de 1,80m du sol fini , et placée dans un endroit accessible sans
l'usage d'un outil ou d'une clef , hors des zones de la salle d'eau et
hors évier et plaques de cuisson.
Il en est de même pour votre tableau .
2. Si le réseau de terres est existant et complet , une simple
vérification de la continuité suffit , sous réserve de l'adéquation de
la valeur de la prise de terre avec la sensibilité du ou des
differentiels. Si le 30 mA est placé en tête , vous pouvez le garder
(attention à son courant d'emploi / calibre maxi du DB )
3. Vérifier les calibres des protections surintensités du tableau
4. Vérifier la liaison équipotentielle locale de la salle d'eau et le
respect des zones de sécurité
5. Supprimer et remplacer tout appareillage vétuste ou inadapté à
l'usage ( l'ancienneté du bati vous donne une indication )
Assurez vous de la protection mécanique des conducteurs
Restant à votre écoute
Cordialement
Jean-claude PERROTO