Bonjour, je sais qu'habituellement chaque circuit luminaire ou prise
arrivant au tableau de repartition doit avoir son conducteur de terre
et également pour les autres circuits,

question :
lors d'une mise en securite , où du tableau au pot de centre
arrivent un circuit luminaire et un circuit prise (ensuite
repartition en pieuvre)
dans cette liaison (tableau /pot de centre) dois je mettre un fils
terre par circuit distint ou alors je peux mettre un seul fils de
terre en 2,5 (section la plus importante) servant aussi bien pour le
luminaire et les prises? (bien entendu en repartissant ensuite le
conducteur terre en fonction de la pieuvre avec la section
correspondante)
Merci de votre reponse
Cordialement
Cyrille JONETTE

Consuel

unread,
Nov 11, 2009, 6:44:25 AM11/11/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonjour ,

Dans le cas cité , vous pouvez placer un seul conducteur de
protection , de la section la plus élevée des circuits , pour
alimenter votre boite de dérivations et ensuite faire une séparation
de circuits par nature .

JC PERROTO