Bonjour, je sais qu'habituellement chaque circuit luminaire ou prise
arrivant au tableau de repartition doit avoir son conducteur de terre
et également pour les autres circuits,
question :
lors d'une mise en securite , où du tableau au pot de centre
arrivent un circuit luminaire et un circuit prise (ensuite
repartition en pieuvre)
dans cette liaison (tableau /pot de centre) dois je mettre un fils
terre par circuit distint ou alors je peux mettre un seul fils de
terre en 2,5 (section la plus importante) servant aussi bien pour le
luminaire et les prises? (bien entendu en repartissant ensuite le
conducteur terre en fonction de la pieuvre avec la section
correspondante)
Merci de votre reponse
Cordialement
Cyrille JONETTE
Consuel
unread,
Nov 11, 2009, 6:44:25 AM11/11/09
Reply to author
Sign in to reply to author
Forward
Sign in to forward
Delete
You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonjour ,
Dans le cas cité , vous pouvez placer un seul conducteur de
protection , de la section la plus élevée des circuits , pour
alimenter votre boite de dérivations et ensuite faire une séparation
de circuits par nature .