Bonjour,
A ma connaissance l'emplacement de ton parafoudre importe peu, en revanche ton problème est la longueur de liaison de ton parafoudre qui ne doit pas excéder 0.50m. Cette longueur comprend la distance entre les borniers Phase neutre et ton dispositif de coupure (L1), la distance entre le dispositif de coupure et le parafoudre (L2) et enfin la distance entre ton parafoudre et le bornier de terre (L3). L1+L2+L3 <=0.50m.
Sur un tableau 4 rangées pour respecter cette distance, il te faut rajouter un bornier de terre au même niveau que les borniers Phase et Neutre, ramener ton conducteur principal de terre sur ce bornier et y raccorder ton parafoudre. Bien entendu, si tous ces borniers sont en haut du tableau , il te faudra mettre ton parafoudre en haut également ou inversement.
Bonne journée
Eric VERPILLAT
![]() -------Message original-------
De : Cyrille JONETTE
Date : 20/07/2009 21:02:57
Sujet : [capelec74-consuel:17] demande de renseignements |
bonjour, dans une villa superieur à 100 m2 , le tableau electrique est de 4 rangées, puis je mettre le parafoudre en debut de tableau ou alors il est preferable de le placer en fin de tableau au plus pres de la repartition de la terre
merci de votre reponse
csj.elec Cyrille JONETTE |