Bonjour, Puis utiliser du fils souple 16 carré pour une liaison terre entre la barette de mesure  et le tableau de repartition environ 15 metres ou dois je le passer en rigide ?
merci de votre aide
Cyrille JONETTE

Consuel

unread,
Aug 7, 2009, 1:31:41 PM8/7/09
to capelec74 et consuel. Blog dédié aux adhérents CAPEB74
Bonsoir ,

Vous pouvez toujours utilisé du fil souple pour le conducteur
principal de protection entre la barrette de terre et le tableau : la
seule contrainte est la connexion qui doit etre fiable et donc
réalisée avec une cosse adaptée au conducteur . Attention la section
est fonction de la puissance d'abonnement !!