12。26-28于华东勘测院遇到的问题

2 views
Skip to first unread message

yoj...@gmail.com

unread,
Dec 30, 2006, 2:19:52 AM12/30/06
to 阳光软件.大跨径连续箱梁绘图程序
1、竖曲线不能输入,在一些斜腿刚构和"V"墩刚构中,由于结构的特殊性,在出图时经常也要把竖向信息也要反映进去,(很遗憾,他们刚好有这种类型的结构在做)
2、箱梁横断面加腋倒角,程序的只能处理一致的即倒角高度和宽度都是一样的,有很多情况是斜率不变,倒角是在变化的,这个情况有多家单位曾提出。
3、零号块底板变化有点问题,这个工程属于帮助文件里面第二种情况,但是出图有问题,是不是这个12-20这个版本的问题?
4、顶、底板及腹板厚度变化不能在同一个节段实现变化
5、钢束布置图里面,平弯只输入"单弯"时出图出现'S"型曲线,经检查时程序问题;
6、普通钢筋不能出零号块、合拢段和现浇段;
7、钢筋类型和编号必须按照程序给定的,比较死板,例如悬臂板有拐点时,下缘横向钢筋必须是两根,设成一根的情况也不少,又如,顶板纵向钢筋编号必须是一致的,换成两根不同的钢筋呢,怎么处理?
8、齿板构造及钢筋图;
9、程序开发出来是做市场的,这样就要求我们的程序来适应客户的需要,而不是让客户来适应程序,即便是程序里的东西比客户的要先进很多。

去了很多单位,问题的话基本上都大同小异,有的问题已经是多次提出来了如齿板这块,还是希望快点解决完善。

mk...@126.com

unread,
Jan 3, 2007, 3:08:10 AM1/3/07
to 阳光软件.大跨径连续箱梁绘图程序
您所提出的问题已经受理,我们会根据您所提出的意见和建议尽快拿出解决方案。钢束的数据输入方式和齿板程序问题正在处理中。由于绘图程序的复杂、多变性,我们也需要时间来处理,望能够理解。
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages