Kedves Kollégák!

Mindig visszatérő probléma, hogy betervezésre kerül a hőszivattyús fűtés/hmv, de végül variálás megy a kivitelezéskor és kiváltják villannyal és puff neki, nem felel meg az épület.
Ezúttal a kivitelező keresett meg, hogy az alábbi hibrid termékről kért véleményt, mert ezzel szeretnék kiváltani a tervezett hmv rendszert.

Bevallom, én nem tudom, ezt hogyan kezeljem a winwattban? 
Kíváncsi vagyok a véleményekre.

Szép hétvégét!
Huszti Katalin
okl.építészmérnök

József Baumann

unread,
May 10, 2024, 8:35:06 AM5/10/24
to Katalin Huszti, bausoft
Kedves Katalin!

Rendes katalógus kellene hozzá, amiben egész évre vonatkozó COP szerepel. Én ilyet találtam
image.png

Ha elfogadjuk a 2,02-es COP-t, akkor ebből 1/2.02 = 0,495 a teljesítmény tényező.

Vírusmentes.www.avg.com

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/2d5f3af8-be89-4874-811d-122e2c4b2405n%40googlegroups.com.


--
Üdvözlettel:
Baumann József

Debreczeni János

unread,
May 10, 2024, 9:21:22 AM5/10/24
to József Baumann, Katalin Huszti, bausoft
Kedves József!

Szinte kérdezni akartam...
Véleményed szerint ilyen hőszivattyús villanybojler esetén, ha pl a COP érték ~2 és ilyen "alacsony", akkor azt "kell" feltételeznünk, hogy részben környezeti energiát használ, részben a beépített fűtőpatronnal fűt?
Azaz nem kell felvenni fűtőpatron X% és hőszivattyút COP 2-vel Y%?
Egyre gyakrabban találkozunk ezzel az eszközzel.
Persze, jól gondolom, hogy betéve a fürdőszobába fűtési idényben a "környezeti energia helyett" a fürdőszoba fűtési energiájából állítja elő a HMV-t? Mert kültéri egysége az nincs.

üdv
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító



Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CA%2B2YsSFTUnnMaaMa3qj2UjCz7VuhCTEbmgZDhFAEZbAB17%2B9fg%40mail.gmail.com.

Debreczeni János

unread,
May 10, 2024, 2:16:45 PM5/10/24
to Pál Gazsó, bausoft
Kedves Pál!

Eddig én is, csak elbizonytalanodtam az SCOP=2 érték miatt.
Mint, pl, a klímák mindenemű energiaigénye benne van az SCOP-ben, így esetleg a villanybojlerben is benne van. 
Hiszen, egész évben készíti a HMV-t, azaz egy éves működésre adhatnak tényezőt. Ha a hőszivattyú működése tételezzük fel hasonló, akkor az a termelt hő szempontjából a 4 körüli hatékonysággal dolgozik. Mitől lesz "csak" 2? Esetleg a szükséges hálózati áramfelvételtől? Ez ütött szöget a fejemben.

üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító



Pál Gazsó <gazso...@gmail.com> ezt írta (időpont: 2024. máj. 10., P, 16:48):
Bocs, én az ilyet úgy szoktam felvenni, hogy x % hőszivattyú, az adatlap szerinti COP érték figyelembevételével, és X % elektromos fűtőpatron. a %-okal lehet játszani.. 
Gazsó Pál
okl építőmérnök
6724 Szeged Csongrádi sgt 94/B
Tel:+3670/382-36-01


Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHC_Fi%2BKDcp%3D7btGReR5VbmqdYadzUy9%3DOzK6CLaNpw5qg%40mail.gmail.com.

attila...@gmail.com

unread,
May 10, 2024, 4:49:08 PM5/10/24
to bausoft
ez nem a környezeti energiát használja, vagyis nem megújuló. a fürdőszoba melegéből alítja elő a meleget ( ugyan az mint a hűtőszekrény csak kifordítva). szerintem egy sima villanybojlernek kel felvenni csak jobb a teljesítmény tényezője (0.5)

József Baumann

unread,
May 11, 2024, 2:25:14 AM5/11/24
to attila...@gmail.com, bausoft
Kedves János!

Én csak találgatni tudok ez ügyben, a gyártó tudna erre a kérdésre szakszerűen választ adni.

Vírusmentes.www.avg.com

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/7cd022d4-009e-4138-9b2b-e848e9a893f2n%40googlegroups.com.


--
Üdvözlettel:
Baumann József

Debreczeni János

unread,
May 11, 2024, 3:05:34 AM5/11/24
to attila...@gmail.com, bausoft
Kedves Attila!

Igen, ezzel tisztában vagyok, hogy fűtési idényben a fűtési energiából, közvetetten lesz HMV.
Korábban kezeltem már úgy is, hogy pl, gázfűtésnél földgáz energiahordozót is betettem a rendszerbe, hiszen abból készül a HMV egy része.
De, mondjuk fűtési idényen kívül a fürdőszoba levegőjét hűti, ami a környezetből pótlódik. Még jól is jön a nyári túlmelegedési kockázat csökkentésére.
Azt kellene tudni, milyen körülmények, vizsgálatok, tesztelés eredményeként mondták ki a teljesítmény tényezőjét.

üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/7cd022d4-009e-4138-9b2b-e848e9a893f2n%40googlegroups.com.

szuro...@gmail.com

unread,
May 11, 2024, 3:07:17 AM5/11/24
to attila...@gmail.com, bausoft

Sziasztok!

 

És ami hőt elvon a fűtött helyiségből, azzal mit kellene kezdeni? Mert azt meg a fűtéssel kellene visszapótolni, vagy tévedek?

 

Én biztos nem számolnám ezt csak hőszivattyús üzeműnek, az idő jelentős részében, de minimum felében sztem ez egy sima villanybojler és a kettő közötti értéket venném fel teljesítménytényezőnek.

 

https://www.ariston.com/cms/s3downloader?sku=lydos_hybrid_wifi&locale=hu-hu&file=M%C5%B1szaki%20k%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf

 

 

Szuromi Judit

okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő

Tel.: 06 20 940 9908

 

Ha elfogadjuk a 2,02-es COP-t, akkor ebből 1/2.02 = 0,495 a teljesítmény tényező.

 

A képet a feladó eltávolította.

Vírusmentes.www.avg.com

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/7cd022d4-009e-4138-9b2b-e848e9a893f2n%40googlegroups.com.


Vírusmentes.www.avast.com
~WRD0000.jpg

Debreczeni János

unread,
May 11, 2024, 3:08:07 AM5/11/24
to attila...@gmail.com, bausoft
ja és apropó, Attila, köszönöm, lehet nem is kell jobban bonyolítani. Jó lesz ez a 0,5, köszönöm.
üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/7cd022d4-009e-4138-9b2b-e848e9a893f2n%40googlegroups.com.

Debreczeni János

unread,
May 11, 2024, 3:09:55 AM5/11/24
to József Baumann, bausoft
Kedves József!

Köszönöm.
Akkor már jó páran vagyunk így itt. :)

üdv
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CA%2B2YsSGA9eJSF2%2BBX4dMEcBwQLUo%2BZFnkhuATdHUHZdLpb1_DQ%40mail.gmail.com.

István Salagvárdi

unread,
May 11, 2024, 6:23:41 AM5/11/24
to attila...@gmail.com, bausoft
Üdv.
A katalógus szerint 7 C-on 2.5, 20 C-on 3.4 a cop-ja. Az más kérdés, hogy hideget csinál, ezt a terhelést a fűtésre téve.
BR
SI