bivalencia számítás

33 views
Skip to first unread message

Debreczeni János

unread,
Apr 13, 2026, 1:24:49 PM (11 days ago) Apr 13
to József Baumann, bausoft
Kedves József!
Kedves Kollégák!

Kicsit elvesztem....
A csatolt adatlap szerint hogyan lehetne bivalenciával számolni?
kép.png

A fűtési teljesítmény ugyanaz, csak az COP más.
7 °C W35 16kW/4,89
-7 °C W35 16kW/1,97 
Ebből a 16*1,97/4,89=6,44 kW, jó lehet a matek?
Vagy a bivalencia számításban nincs szerepe a felvett villamos teljesítménynek?
Egyes gyártók hőmérséklethez adnak meg teljesítményt.

Üdvözlettel
Debreczeni János


Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

Baumann József

unread,
Apr 14, 2026, 2:19:06 AM (11 days ago) Apr 14
to bau...@googlegroups.com

Kedves János!

Valamit félreértesz.

7 °C W35 16kW/4,89

Ez azt jelenti, hogy 7 °C külső hőmérsékletnél 16 kW teljesítmény leadáskor a COP 4,89, azaz ekkor 15/4,89 = 3,07 kW a villamos teljesítmény igény.

-7 °C W35 16kW/1,97 

-7 °C külső hőmérsékletnél ugyanehhez a teljesítményhez már 16/1,97 = 8,12 kW tartozik.

Az energetikai számításban a teljes fűtési időszakra vonatkozó COP-t (SCOP) kell használni, nálunk a mérsékelt éghajlat szerintit.

Itt a táblázatban 4,75 szerepel, ami kicsit gyanús, mert nagyon közel van a csúcsértékhez (4,89). Érdekes módon a 20 kW-os készüléknél már jelentősebb az eltérés a két érték között (4,80 és 4,36), de még ez is túl jónak tűnik, tekintve, hogy 2 °C külső hőmérsékletnél a COP már csak 3,2.
-- 
Üdvözlettel
Baumann József
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHALtk7xKF7WK5%3DX3FtRmAaTX31igUZthYo56qRkX_-mPw%40mail.gmail.com.

  

Debreczeni János

unread,
Apr 14, 2026, 4:22:24 AM (10 days ago) Apr 14
to Baumann József, bau...@googlegroups.com
Kedves József!

Igen, tudom mit jelent a COP érték és mit az SCOP, és pont ez a bajom a hőszivattyúk megadott adataival.
Azt látom, nagyon "csodás" számokat adnak meg, ami inkább marketing ízű, mint valós.

Hőszivattyús facebook csoportban többen adtak meg valós adatokat, amit a hőszivattyújuk kijelez és téli hónapokra 2,5-3,2 körüli adatokat láttam.
Igaz nem ismert a készülék típusa, évjárata.
De, ha ebből indulok ki, 4 feletti SCOP-vel sokkal kedvezőbb villamosenergia fogyasztás jöhet ki, mintha megnéznénk, ténylegesen mennyit fogyasztott a fűtési szezonban.
Lehet, tévedek, ez csak megérzés.

Ehhez a dillemmámhoz szeretném "jól" használni a bivalencia számítást. 
Sőt, olyan esetben is jól jönne, konkrétan most, amikor pl 24 kW-os épülethez 16 kW-os hőszivattyúban gondolkodnak, kondenzációs gázkazán mellett. Pályázatban nem mindegy a 30 %-os energiamegtakarítás kimutatásához, milyen adatokkal dolgozunk.

A "min teljesítmény"-hez, -7, -2 °C valamelyikéhez tudok-e a fenti adatlapból a teljesítmények és a COP értékekből számolt "valós" adatot írni?

kép.png


Kolléga csatolt ide egy korábbi levélhez talán gree adatlapot, ahol pl meg van adva, hogy pl, -15 °C-on 2,05 kW

kép.png
Ennek analógiájára szerettem volna -7 °C-ra egy csökkentett hőteljesítmény adatot beírni.
Lehet-e a korábban megadott műszaki adatokból a bivalencia számításhoz -7 °C-ra egy min teljesítményt megadni?
Ehhez jött ki nekem a 6,44 kW, de lehet rosszul gondolkodom.

Igazából ez a kérdésem, Te mit adnál meg -7 °C-hoz.
Köszönöm szépen.

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Béla Lakatos

unread,
Apr 14, 2026, 4:42:52 AM (10 days ago) Apr 14
to Debreczeni János, Baumann József, bau...@googlegroups.com
Kedves János!

Az általad vizsgált Panasonic hőszivattyú ún. T-CAP típus, ami a Total Capacity-t jelenti, azaz ahogy a kimásolt katalógus részlet is mutatja, nem csökken a teljesítménye a külső hőmérséklet csökkenésével. Így a winwatt bivalencia számításban 16 kW +7 foknál és 16 kW -7 foknál amit beírnék. 

Ehhez az SCOP érték 4,75/3,70 attól függően, hogy padlófűtést vagy radiátoros rendszert látsz el vele. Annyi pontatlanság lesz a számításban, hogy a megadott 4,75 SCOP érték arra vonatkozik, hogy az egész szezonban ezzel fűtesz. A te esetedben viszont egy adott külső hőmérséklet alatt a hőszivattyú kikapcsol (feltételezem). Így a tényleges SCOP érték magasabb lesz, hiszen a nagyon rossz COP értékű időszakban nem megy a gép. Ezt viszont szerintem nem tudod kiszámolni, hogy ha -10 fok alatt nem megy a hőszivattyú, akkor hogyan is változik az SCOP érték. Szerintem nem is szükséges, remélhetőleg a gyári SCOP értékkel is kijön a kívánt megtakarítás. 

Üdvözlettel:
Lakatos Béla
0670-637-0236



Debreczeni János

unread,
Apr 14, 2026, 4:51:57 AM (10 days ago) Apr 14
to Béla Lakatos, bau...@googlegroups.com
Kedves Béla!

Köszönöm szépen, megoldottad a dilemmámat, ismét sokat segítettél!
Akkor nincs mit vacakolok vele, nem kell foglalkoznom minimum teljesítménnyel.
Köszönöm szépen!

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító