Kedves Örs!
Leginkább a gyártó hivatott a válasz megadására.
Magam egy egyszerű modellt vizsgáltam erre vonatkozólag.
Határfeltételek:
Anyagok:
Geometria:
Első példa, betonra 1,2 W/mK

Második példa, betonra 1,6 W/mK

A hőképek mellett lévő számok a felső felületre vonatkoznak. A számokat értelmezhetőbb alakra hozva:
A WinWattban erre a rendszerre azonos feltételek mellett 98,9
W/m2 van.

Természetesen sok múlik a modellben megválasztott paramétereken, például a felső oldali hőátadási tényezőn, ami nyugodtan lehet magasabb a jelentkező hősugárzásból. Ha például ezt 10 helyett 11 W/m2K-re vettem fel a második esetre, 96,5 W/m2-re nőtt a fajlagos hőleadás.
A modell számítások alapján, amennyiben elfogadjuk a kétfajta betonra felvett hővezetési tényezőket, kb 10 %-os teljesítmény növekedés várható.
További érdekességként az első esetre a felületi hőmérséklet alakulását is megnézhetjük

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CANDYTsqN_PkinB%3DhiY4PBFKjhe2amNc-DX0%2B%3DBzr9CCn3P95Nw%40mail.gmail.com.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/4aa42dbb-72fa-42bd-b945-5cfe039f2db7%40bausoft.hu.

A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CANDYTsrTsTrOhXYS-u9uR0fojaDgKU1ev4B8VK6COgbb-1%2ByAQ%40mail.gmail.com.
Kedves Márton!
Ez az ábra a felületi hőmérsékletet mutatja az előremenő cső felett (x=0) pozíciótól a visszatérő cső feletti (x=0,15) pozícióig.
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu