Bízom benne, hogy van, aki szereti a kihívásokat. Van egy megoldásra váró problémánk. Két hónapos új BOSCH 5000 WT kazán, régi Saunier Duval Isotwin kazán helyére került fel. Csillog, villog csak vmi nem stimmel. Adott volt egy HMV cirkulációs rendszer (amit másodszori nekifutásra sikerült végre a hidegvíz vezetékre kötni), időkapcsolóval vezérelve, 15 percenként 2 percig megy. Ennek hála a távoli fürdőszobában is mindig volt szinte azonnal melegvíz. A hidegvíz vezetékre a fali csatlakozás előtt visszacsapó szelep, a szivattyú előtt is van

Az új kazán melegvíz előállítása nem működik rendesen. 42 fok beállítva, a közeli csapnál 47-52-ig lehet mérni a HMV hőmérsékletét. A tároló hőmérsékletérzékelője 42 fokot mutat, mikor kikapcsol a kazán, utána a ez a hőmérséklet felkúszik akár 50 fokra is az érzékelő szerint. De ha 56 fokra állítom, akkor 59 fokot mérek. A kazánon egy hibaüzenet is van, az előremenő hőmérséklet érzékelőn 95 fok fölé ment a hőmérséklet. A fűtés előremenő 50 fokra állítva, ott nincs gond, nem megy fölé. Tároló hőmérséklet érzékelő jó.

Egyelőre senki nem tudja az okot, BOSCH sem. Jövő héten a BOSCH műszaki oktatója is jön megnézni

Egy sokadik szerelő kolléga a cirkulációra tippelt, az zavar be. A szivattyút kikapcsoltuk, a szivattyú előtt elzártam a csapot, szóval cirkuláció kiktatava. A jelenség ugyanaz, semmi nem változott. A régi kazánnal tökéletesen működött minden, de annak az egész működési elve, tároló töltése teljesen más volt (biztos így van, én nem értek hozzá sajnos).

 

Van esetleg valakinek vmi jó ötlete, nagyon szívesen venném, hátha??!!

 

Szuromi Judit

okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő

Tel.: 06 20 940 9908

 


Mentes a vírusoktól. www.avast.com

Kulcsár András

unread,
Jan 4, 2022, 12:32:22 PM1/4/22
to Szuromi Judit, bau...@googlegroups.com

Kedves Judit… esetleg egy kapcsolásit közzétenni.. régi, kedves kollégám szerint, abból látszik, hogy kivel állunk szemben…

 

Kulcsár András

1149 Bp Egressy út 27-29 E ép. V.em 4 (MANDALA KERT)

ép.gép.mérnök, ép.energetikai tanúsító (TÉ)

                                            műszakiellenőr (GI.)

+3630 5214710, ....  akulc...@gmail.com

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/026d01d80186%24a36a0770%24ea3e1650%24%40gmail.com.

Miklós Homor

unread,
Jan 5, 2022, 4:14:39 AM1/5/22
to Szuromi Judit, bau...@googlegroups.com
Ugyanazon csövön (amelyen nincs elágazás) 2 visszacsapó szelepet alkalmazni nem jó, mert 2 féle problémát is okozhat. Kizárólag 1 db visszacsapó legyen egy elágazás-nélküli vezetékben!!! .... A Bosh kazánon belül pedig a hőmérséklet érzékelőket kell ellenőrizni (rossz szériák kerültek a piacra) és lehet h. a kazán-vezérlő is rossz. És azt is ellenőrizni h. a szervizes átállította-e a megfelelő paramétereket a megfelelő értékekre? .... És én inkább olyan kazán-márkát választottam volna, amelyik kitűnően és hiba nélkül bírja a hazai feszültség-ingadozásokat és nanotechnológiai réteget kapott a kazántest fűtővíz járata (10 év garanciával) és 25 év a komplett kazán várható élettartama. HM

--