Tisztelt Épületgépészek!
Egyáltalán nem a COP a legfontosabb adat egy levegős hőszivattyúhoz!
Lásd az ITM-hez beadott alábbi módosítási javaslatot, ami miatt (többek között) az ITM módosította a 100%-os pályázatban korábban kiírt követelmény értéket:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021. nov. eleje
Tisztelt Pályázati kiíró, tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!
Tárgy:
ELHIBÁZOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS miatt javaslat a Pályázati Felhívás módosítására
Alulírott, Homor Miklós, Megújuló Energia Felhasználása Szakértő,
javaslom módosítani
az RRF-6.2.1. „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” Pályázati Felhívást, mert a
Pályázati felhívás ELHIBÁZOTT, mert kizár a pályázatból olyan levegő-víz hőszivattyúkat, amelyek kevesebbet fogyasztanak, tehát hoznának még több energia-megtakarítást és szén-dioxid kibocsátás csökkentést. Ez pedig nem lehet célja egy országos pályázatnak!
Idézet a Pályázati felhívásból:
2.2 MŰSZAKI, SZAKMAI ELVÁRÁSOK
.
.
Kizárólag olyan levegő-levegő hőszivattyúk számolhatók el, amelyek szezonális COP
(SCOP) értéke +2 °C külső és +20 °C belső hőmérséklet mellett (ez az általam áthúzott szöveg törlendő, mert a szezonális SCOP nem egy pillanatnyi +2°C-hoz tartozó pillanatnyi érték, hanem fűtési szezonra vonatkozó érték) az alábbi feltételt teljesíti:
• 6 kW névleges fűtőteljesítményig a SCOP értéke legalább 4,1;
• 6,1 kW névleges fűtőteljesítmény felett a SCOP értéke legalább 3,8.
Kizárólag olyan levegő-víz hőszivattyúk számolhatók el, amelyek COP értéke +7 °C külső
hőmérséklet és 30/35 fokos fűtési vízhőfok mellett legalább 4,8.
MIÉRT ELHIBÁZOTT A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS?
Itt bizonyítom:
Mivel a fő cél az energia-megtakarítás és/vagy szén-dioxid kibocsátás csökkentése,
ezt a Pályázati Felhívás is írja, emiatt egyetértek azzal, hogy:
a levegő-levegő hőszivattyúkra vonatkozóan szezonális SCOP minimális értéket írtak elő, hiszen a minél magasabb (megtermelt fűtési kWh energia-mennyiségre vonatkozó) SCOP érték több energia-megtakarítást és szén-dioxid kibocsátás csökkentést jelent.
De!
De semmiképpen nem értek egyet azzal, hogy a levegő-víz hőszivattyúkra vonatkozóan (nem is következetes módon) nem SCOP értéket írnak elő, hanem pillanatnyi COP értéket. Hiszen a COP az nem igazán függ össze az energia-megtakarítással, mert a COP az a kW teljesítménnyel kapcsolatos viszony-szám. Az SCOP(!) az, ami egyértelműen összefügg az energia-megtakarítással, hiszen az a megtermelt fűtési kWh energia-mennyiségre vonatkozó viszony-szám.
Attól, hogy egy hőszivattyúnak a pillanatnyi (+7°C levegőben/35°C előremenővel) COP teljesítmény-száma minél magasabb (mert éppen pont a minél magasabb +7°C/+35°C COP teljesítmény elérésére törekedett a gyártó), attól lehet, hogy ugyanaz a hőszivattyú kevesebb fűtési kWh energiát termel meg a fűtési szezonban, tehát kevesebb a szezonális SCOP értéke. És emiatt kevesebb energia-megtakarítást hoz és kevesebb szén-dioxid kibocsátás csökkentést hoz.
Mutatok konkrét példákat:
levegő-víz hőszivattyúk, GWP 700 alattiak,
max. 12 kW (+7°C levegőben/35°C előremenővel) fűtési teljesítményűek:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daikin Altherma 3 7,5 kW-os SCOP 4,56 COP 4,6 ez a gép a fenti pályázatnak nem felel meg
Daikin Altherma 3 11,1 kW-os SCOP 4,38 COP 5,15 ez a gép megfelel, pedig SCOP értéke kisebb,
új, befecskendezős többet fogyaszt, mégis megfelel.
Megjegyzem, hogy a túl magas COP-vel rendelkező túlhajszolt (pl. befecskendezős) gépek kompresszorának élettartama kb. csak fele akkora, (nekünk is van ilyen 50 kW-os nagy gépünk), mint egy normál kompresszor élettartama, így nem tudom, hogy miért akarják azt, hogy a lakosságot terhelje majd az alkatrészként méregdrága (messze millió Ft feletti) kompresszor csere kb. 6…12 év üzemelés után. Tehát a túl magas COP-nek komoly hátrányai is lehetnek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panasonic Aquarea R32 9,0 kW-os SCOP 4,9 COP 4,48 ez a gép a fenti pályázatnak nem felel meg
Vaillant aroTHERM plus 7,4 kW-os SCOP 4,6 COP 4,8 ez a gép megfelel, pedig SCOP értéke kisebb,
VWL 75/6 többet fogyaszt, mégis megfelel.
Megjegyzem, hogy az aroTherm gép propán gázzal (mint R290 hűtőgázzal) működik, így tűzveszélyes és robbanásveszélyes vonzatai is vannak, így ennek is lehetnek hátrányai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elmagyarázom autós nyelven is, köznyelven is, hogy az is megérthesse, aki nem hőszivattyús szakember:
A pályázat azokat az autókat (hőszivattyúkat) támogatja, amelyeknek a motorjai (kompresszorai) egy-egy pillanatban (+7°C levegőben) jobban hajszoltak, így egy-egy ilyen pillanatban a teljesítményük (kb. a gyorsulásuk) (+7°C levegőben) egy picit nagyobb. Viszont kizárja azokat az autókat (hőszivattyúkat), amelyeknek egy-egy pillanatban (+7°C levegőben) egy kicsit kisebb a teljesítményük (pl. gyorsulásuk), de a téli szezonban (az egész tél ideje alatt) egyértelműen kevesebb a fogyasztásuk, hiszen az SCOP értékük jobb. A pályázat célja pedig (ahogy maga a pályázat is írja) a kevesebbet fogyasztó autók (hőszivattyúk) támogatása, és nem a (+7°C levegőben) jobban gyorsuló, de téli szezonban többet fogyasztó autók (hőszivattyúk) támogatása.
A Pályázati felhívás tehát minden kétséget kizáróan ELHIBÁZOTT, mert KIZÁR a pályázatból olyan levegő-víz hőszivattyúkat, amelyeknek magasabb a szezonális SCOP értékük, tehát egyértelműen hoznának még több energia-megtakarítást és szén-dioxid kibocsátás csökkentést. Az ilyen kizárás pedig nem lehet célja egy országos pályázatnak!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fisher e-HeatR …100CE3 10,8 kW-os SCOP 5,15 COP 3,84 ez a gép a fenti pályázatnak nem felel meg
és megjegyzem, hogy az e-HeatR műszaki adatlapon szerintem több elírás is van, mert pl. azt írják, hogy a 3,84-es COP a leolvasztás
csökkentő hatását is figyelembe veszi, pedig ez eleve nem lehet igaz, mert a COP az egy pillanatnyi érték. És elírás lehet az 5,15-ös SCOP
is, mert ha a COP csak 3,84 (ugyanezen oldal szerint), akkor nem lehetséges, hogy az SCOP 5,15 legyen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Előző gondolat-sáv miatt JAVASLOM még:
hogy a pályázat számára, ne a magyar képviseletek vagy magyar kereskedők honlapjain (készakarva vagy véletlenül) „elírt” COP és SCOP adatokat vegyék figyelembe, hanem a gyártó által pdf-ben kiadott angol, vagy francia, vagy német, vagy olasz nyelvű ismertetőkben szereplő adatokat vegyék figyelembe! (hiszen fordítás nélkül is a COP és SCOP minden európai nyelven ugyanaz)
Fentiek alapján egyértelműen javaslom, hogy módosuljon a Pályázati felhívás az alábbiak szerint:
Kizárólag olyan levegő-víz hőszivattyúk számolhatók el, amelyeknek a gyártó által kiadott angol vagy francia vagy német vagy olasz nyelvű ismertetőjében az SCOP értéke +7 °C külső hőmérséklet és 30/35 fokos fűtési vízhőfok mellett legalább 4,4.
De ha azt akarják, hogy a pályázatnak éppen megfeleljen még az új, befecskendezős, Daikin Altherma 11,1 kW-os gép is, aminek SCOP-je 4,38, akkor:
az SCOP értéke legalább 4,3 szöveg legyen.
Tisztelettel:
Homor Miklós mobil: …….
épületgépész, hőszivattyús - napkollektoros - kazános szakértő
e-mail: ……..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021. nov. vége:
Ezek után az ITM (bölcsen, hogy újabb zavart ne okozzon), ezt írta elő:
Kizárólag olyan levegő-víz hőszivattyúk számolhatók el, amelyek COP értéke +7 °C külső hőmérséklet és 30/35 fokos fűtési vízhőfok mellett legalább 4,2.