Kedves Kollégák!
Segítséget kérek: Egy 100 lakásos társasház egyik lakását tanúsítom, ahol a HMV-t gázkazán és a tetőn 177 m2 síkkollektor adja. 4 db 1000 m3-es tartállyal. Hogyan kell kitölteni ezt a kollektor felületi számítást? Amit átküldök, biztos nem ok.
Előre is köszönöm!

-- Üdvözlettel: Fodor Márta okl. építészmérnök +3670 2600874 8360 Keszthely Honvéd u. 14/4
Kedves Márta!
Ezt az esetet sajnos nem lehet egy számítással elintézni, mert itt a számításkor az egy lakás fogyasztása van a teljes rendszerben figyelembe véve.
Röviden a következőképpen lehet ezt megoldani.
1. Kell egy külön számítást végezni, ahol a teljes épület lakásainak a területével lesz a HMV rendszer létrehozva. Ehhez nem kell sokat tenni, létre kell hozni egy épületet, hozzá egy helyiséget, aminél a teljes alapterületet megadjuk. Utána ebben az épületben hozzuk létre a HMV rendszert.
2. Ebben a rendszerben már a tényleges, teljes ház fogyasztással, pontosabban a tanúsítás szabályai szerint meghatározott teljes fogyasztással számoljuk a rendszert.
3. Megállapítjuk a lefedési arányt és a segédenergia igényt.
4. Visszatérve a mostani tanúsításhoz a napelemes rendszert nem számítjuk, hanem a lefedési arány szerint létrehozunk egy második hőtermelőt, aminek az energiahordozója megújuló, és a segédenergia igényt a fentebb számolt értéknek a teljes alapterületre vetített értékével vesszük fel.
--
Üdvözlettel:
Baumann József