Kedves Zsuzsa!
Köszönöm az észrevételt. Erre már nem emlékeztem, azt hittem, Ritához hasonlóan, hogy hiba.
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu
Kedves Józsi és Rita,az alábbi levelezésre reagálva az ISO szabvány Rse = 0.04-et vesz figyelembe.A hőáram az ábra szerint alakul, ebben a levegővel érintkező talajfelület ellenállása is számít.
Üdv,Zsuzsa
---------- Forwarded message ---------
From: <bau...@googlegroups.com>
Date: Mon, Aug 4, 2025 at 10:16 AM
Subject: [bausoft] Kivonat: bau...@googlegroups.com - 3 hír a következőben: 1 téma
To: Kivonat címzettjei <bau...@googlegroups.com>
- Padló hőátadási ellenállás - 3 frissítés
Rita Csomor <negawa...@gmail.com>: Aug 03 10:08PM -0700
Kedves Kollégák!
Ha a talajon fekvő padlót a régi számítás szerint vesszük fel, akkor a
külső hőátadási ellenállás értéke 0, ha az ISO szerint vesszük fel, akkor
0,04. Azt gondom, hogy nullának kellene lenni ISO esetében is. Vélemény?
Üdvözlettel
Csomor Rita
bau...@bausoft.hu <bau...@bausoft.hu>: Aug 04 07:54AM +0200
Kedves Rita!
Jogos az észrevétel, javítom.
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu
2025.08.04. 7:08 keltezéssel, Rita Csomor írta:
Rita Csomor <negawa...@gmail.com>: Aug 04 07:57AM +0200
Köszönöm!
bau...@bausoft.hu <bau...@bausoft.hu> ezt írta (időpont: 2025. aug. 4.,
H, 7:54):
--
* dr. Csomor Rita *
*06-30/538-81-06*
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott ennek a csoportnak a híreire. Ezt a beállítást a csoport tagsági oldalán tudja módosítani.
Ha le szeretne iratkozni erről a csoportról, és nem szeretne több e-mailt kapni, küldjön egy e-mailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
--
Kedves Zsuzsa, kedves Jüzsef!
Nem gondolom, hogy a közölt ábrából lehetne az Rse értékre következtetni. Nagy elődünk (Bocskai István) örökérvényű útmutatása (is, és a józan ész is) arra kötelez minket, hogy „a dolgot őt magát nézzük”.
Mi itt a „dolog”? Energiaáramlás – esetünkben ez hőenergia – a szerkezet és a talaj között. Mi nem stimmel a nullától különböző Rse felvételével? Az egyik oldali levegő. Sajnos ez a padló rétegrendjénél hiányzik.
A felületi „hőátadási ellenállás”-hoz három dolog kell:
· határfelület egy sűrűbb közeg és a levegő között,
· konvekció: ez nincs, mert nincs levegő a szerkezeti egység utolső felvett rétegének túloldalán,
· és sugárzás (ε·σ·(T14-T24)), ami szintén nincs, mert nincs levegő. Ez csak egy sűrűbb anyag és a levegő vagy vákuum közötti határfelületen lép fel.
Ugyanis a felületi hőátadási ellenállásnak a fenti két komponense van: a konvekciós tag és a sugárzásos tag. Éppen ezért szól így a definíció:
Általános esetben, mindkét oldalon levegővel érintkező szerkezet esetén a 4.1. táblázat értékei használhatóak..
A két komponens a külső oldalon hiányzik, és amikor egy padlószerkezet RÉTEGRENDI U-értékét számítjuk, kizárólag ez számít, semmi más.
A padló – éves átlagra becsült – U-értékét az ÉKM rendelet a 4.2., 4.4.3. fejezetekben írja le. De ez nem jelent azt, hogy a bennük szereplő padló rétegrendi U-kban szerepeltetni kell nullától különböző Rse értéket. A definíció szerint ugyanis:
Ahogy fent írtam, esetünkben hiányzik az egyik oldalon a levegő.
Sőt: még az is elő van írva, hogy az Rp-ben nem a talaj és az ágyazóréteg határát kell tekinteni az épített szerkezet határának, hanem:
„Amennyiben az ágyazat (pl. zúzottkő, kavicsfeltöltés) jellemzői nem ismertek, a 4.6. táblázat 2. típusát kell figyelembe venni, vagy a hővezetési ellenállását a számítás során el kell hanyagolni”.
Vagyis alkalmazni kell a 4.2. bekezdés képleteit, mégpedig abban a λtalaj-nak a 4.6. táblázat 2. sorában megadott értékével.
A levegő hatását kifejező Rse felületi hővezetési ellenállást a padló egyenértékű vastagságának képletébe építették be [a (4.21) képletbe], és ebben szerepel a padló Rp értéke is, amit értelemszerűen úgy kell meghatározni – szerintem – hogy csak ott szerepeltetünk felületi hőátadási ellenállást, ahol van levegővel érintkező határfelület.
Ebben a 𝑑𝑝=𝑑𝑓+𝜆𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗(𝑅𝑠𝑖+𝑅𝑝+𝑅𝑠𝑒) képletben van Rsi Rse, de ezek nem a padló rétegrendjéhez tartozó értékek, hanem a padló+talaj rétegrendjéhez tartoznak, ahol már mind a két oldalon van levegővel határos felület is. Az itteni Rp-ben magában nem szerepelnek Rs értékek, természetesen, mert akkor duplán lennének felvéve.
A 4.4.3-ban a (4.24) képletben szerepel egy Up érték, amit így kell értelmezni:
Up a padlószerkezet hőátbocsátási tényezője (felületi ellenállásokkal) [W/(m2K)],
de ezt én itt sem nem gondolnám úgy értelmezni, hogy ott is kell szerepeltetni felületi ellenállást, ahol nincsen felület. Ugyanígy számolnak az Alkalmazott épületenergetika 330. oldalán lévő C) számítási példában is, amiből visszafelé következtetve is kiadódik, hogy amikor abbahagyjuk a rétegek figyelembevételét az ágyazó réteg fölső szintjénél, akkor nem vehetünk ott fel felületi ellenállást, mert az nem is létezik.
Ami az ábrán szereplő olyan hőáramot illeti, ami a szerkezet felől a talajon keresztül a kültérbe, azaz a külső légrétegekbe is eljut, az nem azonos a szerkezetből közvetlenül a talaj felé irányuló teljes hőárammal. Ha így lenne, akkor nem lenne szükség másképpen számítani a talaj hőveszteségét, mint egy falét vagy ablakét. Ha vonalvastagság is szemléltetné a hőáramokat, akkor jól látható lenne, hogy a szerkezet-talaj határfelületről induló és a külső levegőig eljutó hőáramok nem azonos nagyságúak. A padlóból induló hőáram nem csak a levegő felé távozik, és ez nem is szerepel az ábrán. A levegőnek és minden egyébnek a talaj irányába elinduló tényleges hőveszteséget eredményező hatásnak a figyelembevétele megtörténik, nem a padlószerkezet rétegrendi U-értékében, hanem az erre szolgáló külön képleteken keresztül, ahogy fent írtam. Amennyire tudtam értelmezni, a 13370-ben sem találok ezzel ellentétes utalást vagy utasítást. Ha valaki talál ilyet, kérem, írja meg.
Üdvözlette
Csomor Rita
dr. Csomor Rita
06-30/538-81-06
Kedves Rita!
Nekem sem teljesen kerek a dolog, de a következők vannak a szabványban.
Itt látható, hogy szerepel az Rse tag a számításban.
Aztán szerepel egy ilyen is, ami egy kicsit már problémás, hogy
talaj felületi hőmérsékletről beszél, aminek értelemszerűen a
felületi hőátadás miatt másnak kellene lennie, mint a levegő
hőmérsékletnek, mégis azt mondja, hogy használjuk a külső
hőmérsékletet. Ezzel viszont megint értelmes, hogy számoljuk bele
az Rse értéket is.
Itt pedig már egyértelműen csak a külső levegő hőmérséklet
szerepel.
Aztán a C mellékletben szerepel, hogy hogyan számoljuk a hőáramot.
És itt, számomra érthetetlen módon, a rendelet a c szerintit választja, de az is lehet, hogy én értelmezek valamit rosszul, és az egész évi levegő átlaghőmérséklettel számol télen is és nyáron is.
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAAMJEQ5t1puX11e6dZNw4%2B2BAuDRP9%2Bwp5rbN6uVQ_wAoLeh_Q%40mail.gmail.com.