klímával fűtés vs hőszivattyú

24 views
Skip to first unread message

Debreczeni János

unread,
Sep 25, 2025, 11:31:47 AM (5 days ago) Sep 25
to József Baumann, bausoft
Kedves József!

Mi az oka annak, hogy ha hőszivattyút rakunk egy fűtési rendszerbe, ott a végső hőenergiaigényt villamos végenergia, villamos segéd végenergia és környezeti hő végenergia biztosítja.
Ha ugyanazt tesszük inverteres klímával, akkor ott a végső hőenergiaigényt csak villamos végenergia biztosítja, ugyanazzal a megegyező értékkel. Ott miért nincs környezeti hő végenergia? Mintha az SCOP hatás nem lenne
Pedig ugyanazon az elven működik, csak nem víz, hanem levegő a hőhordozó közeg? 
Az indikátorok is jelentősen eltérnek a megújuló részarány tekintetében.
Ezek értelmezése még hátra van, ilyen mélységig még nem tudtam elmélyedni a számítási módszerben, tudom, ez az én hibám.
Megköszönöm, ha egy gyors értelmezést kapok, később, amint időm engedi ebben is elmélyedek.

kép.png

Hogyan kell értelmeznünk az adatokat?
Köszönöm előre is.


Üdvözlettel
Debreczeni János







Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

bau...@bausoft.hu

unread,
Sep 25, 2025, 11:51:48 AM (5 days ago) Sep 25
to Debreczeni János, bausoft

Kedves János!

Az utóbbi pár napban többen is jelezték ezt a dolgot, amire a magyarázat a következő.

A rendelet 1-es függelék legvégén a következő olvasható:

Tehát 0,37-nél magasabb teljesítmény tényező esetén nem számolhatunk a környezeti hőre vonatkozó megújuló résszel. A program e miatt nem jelenít meg ilyenkor környezeti hőt, hogy a megújulóval ne számoljon.

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu


Vírusmentes.www.avg.com
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

Debreczeni János

unread,
Sep 25, 2025, 12:13:21 PM (5 days ago) Sep 25
to bau...@bausoft.hu, bausoft
Kedves József!

Köszönöm szépen, így már értem.

Kár, hogy a többi kolléga ezt az észrevételt nem osztotta meg a csopostban, pedig tanultunk volna belőle.

Üdvözlettel
Debreczeni János