Sziget üzemű napelem

27 views
Skip to first unread message

György Grám

unread,
Oct 10, 2025, 5:15:54 AM (13 days ago) Oct 10
to bausoft
Kedves Kollégák!

Új építésű épületnél a következő eset állt elő:

Minden szerkezet megfelel, hőszivattyús fűtés HMV esetén nem megfelelő a besorolás.

Napelem felhelyezésével hálózatra kapcsolt esetén Minden A++ Minden OK
Viszont a eON nem engedi a hálózatra csatlakozást.

Szigetüzem lett kialakítva így ugyanazzal a napelemrendszerrel megint Semmi sem Megfelelő! 

Mucsi Sándor

unread,
Oct 10, 2025, 5:22:43 AM (13 days ago) Oct 10
to György Grám, bausoft
Számolj off-grid rendszert.
Amióta nincs szaldó, szerintem a hálózatra csatlakoztatott rendszer nem igaz.
Olyan meg, hogy on-grid nincs. Pedig az kellene.
Szóval véleményem szerint csak off-gridd-el lehet számolni, mert a visszatáplálást vagy engedi a szolgáltató vagy sem.


--
Üdvözlettel,
Mucsi Sándor
06 30 479 0875


--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/31e183fc-0376-4c8d-ba64-5288ba162a43n%40googlegroups.com.

Debreczeni János

unread,
Oct 10, 2025, 6:47:30 AM (13 days ago) Oct 10
to Mucsi Sándor, bausoft
Kedves Sanyi!

Segíts kérlek, hogyan érted, hogy a hálózatra csatlakoztatott rendszer nem egyenlő az on-grid rendszerrel? Én eddig ugyanannak gondoltam, de világosíts fel, kérlek.
Nem vagyok napelemben elég képzett, szeretném jobban érteni.
Köszönöm.
Ami felmerült a héten, tanya pályázatnál az, hogy van olyan helyzet, hogy korlátozottan tud visszatáplálni. Azaz 10k rendszert raknának fel aksival, ami termel 11e-t, de csak 5-öt táplálhat vissza, ennyit engedélyez a szolgáltató.
Ezt a rendszert hogyan kellene szerinted pl. a WW-ban felvenni? Két rendszerként? Sziget üzem és hálózatos, megosztva? Vagy, ezzel nem kell foglalkozni, ha a szolgáltató bekorlátoz?

Köszi
Üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító



Mucsi Sándor

unread,
Oct 10, 2025, 7:12:30 AM (13 days ago) Oct 10
to Debreczeni János, bausoft
most csak gyorsban annyit válaszolok, hogy az EU-s szerver nem tud számolni csak hálózati és off-grid rendszert.
Miközben nálunk vagy 
- visszatáplálós módon, de értelmetlenül kevés pénzért, vagy 
- on-grid módon, mikor hálózatból tudok venni, de visszatáplálni vagy tudok, vagy fogok tudni, mert 2026-30-ig kötelező lesz megoldania a szolgáltatónak a visszatáplálást, vagy 
- off-grid módon, mikor visszwatt védelem kell, hogy ne is tudjak visszatáplálni.
lehet rendszert létesíteni.

Tehát ebből a program nem fog on-grid-et számolni, hanem azt mondja, hogy mennyi az elveszett energia. Na, ha tudok teljesen visszatáplálni, akkor az elveszett visszamegy a hálózatba. Ha csak részben, akkor annak is csak egy része megy vissza.
Mivel ugyanarra a rendszerre a hálózati és az off-grid más termelést kalkulál, szerintem itt az off-gridet lehet alapul venni, mondjuk úgy, hogy 0,1 kWh tárolóval és 1%-os töltéslemerüléssel számolom az off-grid-et.
Neked nem kell foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mit csinál a szolgáltató, mert te az energetikus vagy. Ahogy eddig is azt mondtad, hogy a hálózati visszamegy a hálózatba, mikor most kiderül, hogy majd mégse, ezután is azt mondod, hogy amit az off-grid veszteségnek mutat az vagy visszameny és akkor örül neki a szolgáltató, vagy nem.
De nekem a 10 kWh-os tárolók rendre kicsinek bizonyultak, szóval legalább 15-20 kWh-s, vagy inkább 20-40 kWh közötti tárolókkal érdemes gondolkodni.


--
Üdvözlettel,
Mucsi Sándor
06 30 479 0875


Szőcs Márton

unread,
Oct 11, 2025, 11:07:07 AM (12 days ago) Oct 11
to Mucsi Sándor, Debreczeni János, bausoft
Üdv!

Szerintem egyszerűbb, ha mindent egyszerűsítünk.
on-grid <=> off grid
akkumulátoros  <=> anélküli
visszwatt védelmes  <=> visszatáplálós
Ez 2^3 = 8 variációt jelent.
Ha offgrides, akkor nem lehet visszatáplálós. sem visszwattos, tehát összesen 6 db lehetőség van.
A PVGIS tudja mind a 6-ot számolni, csak a végén értelmezni kell. 

A saját belső fogyasztás kicsit bekavarhatna, de az ÉKM az exportált villamos energiát ugyanazzal az értékkel veszi figyelembe mint az elfogyasztott villamos energiát csak negatív előjellel, és mert :
... a Rendelet alkalmazásában a részletes módszernél a ténylegesen hálózatba táplált energiát és a háztartási, irodai fogyasztások fedezésére fordított energia összegét tekintjük exportáltnak. (ÉKM segédlete szerin https://www.mmk.hu/dokumentumok/Felkeszulesi_segedlet2024_01.pdf  13 Az épület komplex indikátora) 

image.png

PVGIS-ben a legnehezebb jól megadni az adatokat; Hőszivattyús fűtés esetében nem is lehetséges, mert csak napi órai fogyasztást lehet lefuttatni, éves órait nem. Így a számítás hibás lesz.

Üdvözlettel:
Szőcs Márton



Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages