Kedves Kollégák!

Köszönöm a  hozzászólásokat!
Én az OTÉK előírásait úgy értelmezem, hogy a helyiségeket, tereket megfelelő természetes szellőzés lehetőségével kell megvalósítani, kivétel 
-ha a folyamatos légcsere nem természetes szellőzéssel biztosított vmi okból, vagy  
-ha a rendeltetésszerű használatukhoz mesterséges légcsere alkalmazása is szükséges

OTÉK Helyiségek méretei, kialakítása
85. § 5) *  Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség padlója akkor kerülhet az épülethez csatlakozó külső terep szintje (terepcsatlakozása) alá, ha a helyiség rendeltetésének megfelelő alapvető követelmények biztosíthatók. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.
Szellőzés, légcsere
90. § (1) A helyiségek rendeltetésének megfelelő mértékű szellőzés, légcsere lehetőségéről gondoskodni kell. Ennek keretében biztosítani kell a helyiségben használt tüzelő-berendezések légellátását is, a vonatkozó követelményeknek megfelelően.
(2) Helyiség nem szellőztethető az építmény közös használatú tereibe (pl. kapualjba, lépcsőházba, zárt folyosóra, padlástérbe), valamint közhasználatú átjáró, áthajtó, aluljáró légterébe.
(3) Minden olyan helyiséget, ahol főző, sütő vagy egyéb gőzt termelő üzemi berendezés kerül elhelyezésre, közvetlen természetes szellőzési lehetőséggel, illetőleg mesterséges szellőztetés esetén el nem zárható grativációs vészszellőző-nyílással kell létesíteni.
(4) Bűzös, gőzős üzemű helyiség elhasznált levegőjét a tető fölé kell kivezetni.

Természetes szellőzés
91. § (1) A helyiségeket, tereket a rendeltetésüknek megfelelő intenzitású természetes szellőzés lehetőségével kell megvalósítani. Kivétel lehet, ha a folyamatos légcsere nem természetes szellőzéssel biztosított.
(2) Természetes szellőzés céljára a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben olyan, közvetlenül a szabadba nyíló nyílászárót kell biztosítani, amelyen át szükség esetén egy ember kimenthető.
(3) A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség közvetett természetes szellőzésű lehet, ha a rendeltetésének megfelelő mennyiségű friss levegő utánpótlás (légcsere) a hozzákapcsolódó közvetítő téren keresztül a természetes szellőzéssel azonos mértékben biztosítható.

Mesterséges szellőzés
92. § (1) *  A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket természetes szellőzéssel kell ellátni, kivéve, ha a rendeltetésszerű használatukhoz mesterséges légcsere alkalmazása is szükséges.
(2) *  A homlokzaton - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő építményen - mesterséges szellőzéshez kivezetést létesíteni, továbbá helyiségszellőztető vagy klimatizáló berendezést elhelyezni az épület külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet, ha a tervezett megoldás és a működés hatása
a) az épület állékonyságát nem veszélyezteti, a homlokzatot nem károsítja,
b) az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép, építészeti érték vagy műemlékvédelmi, továbbá táj- és természetvédelmi) érdeket nem sért,
c) a kivezetés a környezetet bűz-, mérgező-, zaj-, rezgés- vagy más káros hatással nem szennyezi, az építmény rendeltetés szerinti használatát nem zavarja, ártalmas mértékű páralecsapódást nem okoz.
(3) A frisslevegővétel a legkevésbé szennyezett helyen legyen. A beszívó nyílás (légbevezető) helyének meghatározásakor a környezeti turbulens hatásokat és a jellemző szélirányt is figyelembe kell venni.
(4) *  A frisslevegő-vételi és a szennyezett levegőt kibocsátó nyílást egymástól legalább 3,0 m távolságra úgy kell elhelyezni, hogy sem gravitációs, sem szélhatás ne eredményezzen visszaáramlást.
(5) *  A légsebesség a padlófelülettől mért 2,0 m-es magasságon belül nem haladhatja meg a 0,25 m/sec értéket.
(6) *  A mesterséges szellőztető berendezésekben a levegő nedvesítésére csak ivóvíz minőségű víz használható.

--
Vig Orsolya
okleveles építészmérnök
energetikai tanúsító
felelős műszaki vezető A
építési műszaki ellenőr I.
 
H2O Mérnökiroda Kft.
E-mail:
h2o.mer...@gmail.com
E-mail: vigor...@gmail.com
Tel.: +36 30/290 26 80
Tel.: +36 70/630 01 49

Monori Tamás

unread,
Feb 9, 2021, 10:04:33 AM2/9/21
to bau...@googlegroups.com
Kedves Kollégák
Kedves Orsolya
 
 
Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy én milyen végkövetkeztetésre jutottam.
 
Ott látom az eltérést, hogy a 7/2006 módosítása (1 V 2.4) nem tiltja a kézi szellőztetést, nem tiltja az ajtók és ablakok beépítését és nyitogatását !
 
A 7/2006 mindössze csak azt tiltja, hogy a kézi szellőzéssel legyen igazolva az előírt és szükséges légcsere megléte.
 
Ha ezzel az OTÉK-ot akarjuk szembeállítani, akkor az szimplán csak struccpolitika, mert a légcsere energetikai számítási módszere nem építészeti, hanem energetikai feladat. Nem tudom,hol van az ellentmondás ?
 
Nem is az OTÉK-nak kell szabályozni ezt, hanem a 7/2006-nak és furcsa módon pontosan így is van szabályozva.
 
Ha ez az elvárás tartósan igaznak bizonyul, akkor valószínűleg
 
két részre kellene bontani a WinWatt
 
"Légcsereszám fűtési idényben" beviteli mezőt:
 
Gépi légcsere ( Megfelel/Nem felel meg,  értékeléssel) és
 
Gravitációs légcsere (Ha eddig 0,5 volt miért ne lenne 0,5 ezután is ?)
 
sorokra
 
vagyis ∑n kb 1-1,2  körüli érték lesz és egy-két kategória romlást akár okozhat is a folyamatban lévő ügyknél.
 
 
Szerintem jelenleg az az élő alap kérdés, hogy lakóingatlanokra tényleg elő van-e írva a kötelező gépi légcsere vagy sem ?
 
Ui.
 
Javítson ki aki jobban emlékszik, de kb 10 éve még mintha 0,35 lett volna a minimum, amit a WinWattba be lehetett írni?
 
köszönettel
 
Monori Tamás
 
 
 
 
 
 