lépcsőházi fal

45 views
Skip to first unread message

Debreczeni János

unread,
May 27, 2026, 6:07:16 AM (8 days ago) May 27
to bausoft
Kedves Kollégák!

Tömbház esetén Ti hogyan vesztek fel egy lakás fűtetlen lépcsőház lépcsőházi falát?
Egy külső homlokzattal rendelkező lépcsőház, három oldalról fűtött, eddig fűtöttnek vettem fel, erősen kapcsolt kondicionált térként.
De, az ÉKM-ben van egy kategória, vajon hogyan értelmezhető?


kép.png

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

Kft Achti

unread,
May 27, 2026, 6:13:11 AM (8 days ago) May 27
to Debreczeni János, bausoft
Kedves János!

Én az alábbiakkal veszem figyelembe: Amennyiben ez valóban "csak" egy lépcsőház és fűtetlen, akkor <Fűtetlen, külső homlokzattal rendelkező lépcsőházzal határos fal>. Amennyiben ez egy fűtetlen folyosó is lépcsőházzal együtt, akkor <Fűtetlen/ hűtés nélküli helyiséggel határos födém vagy fal>

Üdv

Harrach Tibor
+36 30 226 2260


9700 Szombathely
Szinyei Merse Pál utca 14-16.




--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHCViZCQvf_kWM4_CuYt5d222XJ7qv53xgPZ%2BnL9nrZySQ%40mail.gmail.com.

Debreczeni János

unread,
May 27, 2026, 6:25:29 AM (8 days ago) May 27
to Kft Achti, bausoft
Kedves Tibor!

Köszönöm a hozzászólásodat! Értem.
Akkor Te semmiképpen sem erősen kapcsolt kondicionált térrel számolsz, fűtött falakkal?
Azért kérdezem, mert oktatáson is elhangzott régebben, hogy tömbház esetén mely helyiségeket hogyan "kell, javasolt" figyelembe venni, akár, ha egész épületet is tanúsítunk.
És, egy 3 oldalról lakásokkal fűtött lépcsőház erősen kapcsolt kondicionált térként "is, vagy helyesen csak úgy" kezelendő, akkor viszont nem látom a szerepét ennek a korrekciónak.
Abban az esetben igen, ha a lépcsöház a homlokzat síkjából kiemelkedik, pl, 3 oldalról külső fallal, ott korábban is fűtetlen térként definiáltuk, de az ÉKM nem pontosítja ezt, csak általánosan fogalmaz. 
Ezen gondolkodtam el, vajon változott a megítélése a fűtetlen tereknek a kondicionált terek erősen, vagy gyengén kapcsolt besorolásával?

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Kft Achti

unread,
May 27, 2026, 6:33:58 AM (8 days ago) May 27
to Debreczeni János, bausoft
Kedves János!

Én az alábbiak szerint járok el:
- amennyiben teljes épületet tanúsítok, vagyis nem bontom lakásokra az épületet, akkor a lépcsőházzal együtt vesszük az energetikai burkot, vagyis ilyenkor erősen kondicionált térként számítom, hiszen a lépcsőházi fal homlokzata és az üvegezett felülete is lehülő felületként lesz figyelembe véve. Így a lépcsőházzal határos fal nem szerepel lehülő felületként ---> benne van az energetikai burokban.

- amennyiben csak 1 lakást tanúsítok önálló rendeltetési egységként, akkor a lakás külső falai képezik az energetikai burkot a lépcsőházi fallal együtt, és így, mivel "külső szerkezet", az előzőek szerint van figyelembe véve.

Harrach Tibor
+36 30 226 2260


9700 Szombathely
Szinyei Merse Pál utca 14-16.



Debreczeni János

unread,
May 27, 2026, 6:36:29 AM (8 days ago) May 27
to Kft Achti, bausoft
Kedves Tibor!

Értem, köszönöm szépen.

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Baumann József

unread,
May 27, 2026, 6:38:05 AM (8 days ago) May 27
to bau...@googlegroups.com

Kedves János!

A rendeleti 1-es függelék szerint célszerű eljárni. Hogy fűtött, vagy fűtetlen, ebben az esetben az dönti el, hogy van-e hőleadó a lépcsőházban.

-- 
Üdvözlettel
Baumann József

Debreczeni János

unread,
May 27, 2026, 11:04:01 AM (8 days ago) May 27
to Baumann József, bau...@googlegroups.com
Kedves József!

Igaz, köszönöm szépen.
Érdemes néha ezeket a táblázatokat forgatni.
Jól gondolom azt, hogy a lehűlő felületbe számításnál nem a fal besorolása számít, hanem az, hogy a túloldalon fűtetlen térként Bu érték -tanúsítás esetén- van beállítva?
Azaz, ha egy "belső fal fűtött terek között" veszek fel, mondjuk véletlenül, de akár a helyiségekben beállítok korrekciót, kipipálva a téli nyári kapcsolót, akkor azt figyelembe veszi, mint lehűlő felület?
Mert magánál a szerkezetnél nem ír elő követelményt fűtött terek közötti beállítás esetén, még ha a kiegészítő adatokat be is állítom.

kép.png

Üdvözlettel
Debreczeni János

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


Reply all