Egy fűtött pince padlóját, ami 2 oldalon -1,2 m, másik 2 oldalon -2,0 m
mélyen van a földben, hogy kell felvenni? Mi ott a lábazati fal, és
annak U értéke?

Kérlek segítsetek,

köszönettel:

Fodor Márta


--
Üdvözlettel:
Fodor Márta
+3670 2600874
8360 Keszthely Honvéd u. 14/4

Szőcs Márton

unread,
Jul 16, 2025, 8:26:14 AMJul 16
to Fodor Márta, bausoft
Üdv!

- Úgy tudom lábazati fal ekkor nincs, a pince talaj feletti rész "sima" külső fal.
- Pince padló típusa: talajra fektetett, ISO 13370 számítás szerint. A mélységet a ilyen esetekben átlagolni lehet, azaz a padlószint -1,47m lesz a Te esetedben.

- A talajszint alatti rész fal talajjal érintkező külső falként vehető fel (ISO 13370).

Itt már bonyolódhat a helyzet, attól függően, hogy teljesen vagy részlegesen alápincézett az épület.
Ha részlegesen, akkor a fenti -1,47 m-et is arányosítani kell a nem alápincézett résszel.
Ezeken túl, ha részlegesen fűtött a pince, akkor ott is arányosítani kell a 9-2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 1. függelék 4.4.4. pont szerint.
A fenti képletek nem vonatkoznak részlegesen alápincézett épületekre. Ilyen esetekben megengedhető közelítés, ha az épületet teljesen alápincézettnek feltételezzük, de mélységét a tényleges mélység felének vesszük fel. A részlegesen fűtött pincék esetén a számítást el kell végezni teljesen fűtött pince, valamint fűtetlen pince esetére is az MSZ EN ISO 13370 alapján, majd az eredményeket a fűtött és fűtetlen alapterületek arányában súlyozni kell.