Üdv!
- Úgy tudom lábazati fal ekkor nincs, a pince talaj feletti rész "sima" külső fal.
- Pince
padló típusa: talajra fektetett, ISO 13370 számítás szerint. A mélységet a
ilyen esetekben átlagolni lehet, azaz a padlószint -1,47m lesz a Te
esetedben.
- A talajszint alatti rész fal talajjal érintkező külső falként vehető fel (ISO 13370).
Itt már bonyolódhat a helyzet, attól függően, hogy teljesen vagy részlegesen alápincézett az épület.
Ha részlegesen, akkor a fenti -1,47 m-et is arányosítani kell a nem alápincézett résszel.
Ezeken túl, ha részlegesen fűtött a pince, akkor ott is arányosítani kell a 9-2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 1. függelék 4.4.4. pont szerint.
A fenti képletek nem vonatkoznak részlegesen alápincézett épületekre. Ilyen esetekben megengedhető közelítés, ha az épületet teljesen alápincézettnek feltételezzük, de mélységét a tényleges mélység felének vesszük fel. A részlegesen fűtött pincék esetén a számítást el kell végezni teljesen fűtött pince, valamint fűtetlen pince esetére is az MSZ EN ISO 13370 alapján, majd az eredményeket a fűtött és fűtetlen alapterületek arányában súlyozni kell.