Winwatt nyereségáram forrás felvétele

374 views
Skip to first unread message

Béla Pintér

unread,
Apr 1, 2017, 10:44:10 AM4/1/17
to Bausoft fórum
Kedves Fórumozók!

Segítséget kérnék napelemes rendszer felvételében (VEKOP-hoz).
A ház jelenlegi minősítése GG.
Tervezett napelemes rendszer 6200 kWh/év áramot termel majd.
Előző évi éves fogyasztás: 6444 kWh/év.

Ha felveszek egy új nyereségáram forrást
- értékmegadással (6200 kWh/a), akkor FF lesz.
- ha számítással (6200 kWh/a) és beírom energiahordozónak az elektromos áramot, akkor CC lesz.

De lehet, hogy csak a különbséget kell beírni? Ez 244 kWh/év.
Ha ezt írom be, akár értékmegadással, akár számítással, akkor marad a GG.

A számított primer energia mínusz értékű lesz minden esetben?

Melyik a jó megoldás?

Köszönettel,
Pintér Béla

baumannj...@gmail.com

unread,
Apr 1, 2017, 11:43:11 AM4/1/17
to bau...@googlegroups.com
Kedves Béla!

Értékmegadáskor a primer energiában kifejezett értéket kell megadni, azaz a ténylegesen megtermelt villamosenergia 2,5 szeresét.

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.