Kedves János!
Néhány ide vonatkozó kérdés és aggály.
A legjobb, amit felvehetünk ErP alapján a táblázatból 0,33. Ennek 0,28, az hogy is jön ki?
Gondolom innen:
A 200 literes A+, a 270 l-es A++. Tehát 270 literest kell ajánlanunk, hogy kiválók legyünk?
Lesz rá hely? Hova megy a hideg levegő? - megannyi kérdés.
A kommentekben csak a legionella funkció meghibásodásáról írnak, a hidegről nem.
Továbbá ennek alul van egy kondenz kivezetése, amit be kell kötni valahova. Erre is fel kell hívni a figyelmet az útlevélben.
Tehát felül bemegy a levegő, hátul kimegy. Csak azt nem írják, hány fokos a kimenő.
Hidegvízhez kell tágulási tartály is.
A magassága 2m, felette 50 cm-nek meg kell lenni, szóval 2,5 m belmag alatt nem tudják berakni, itt ez nem gond.
JEGYZET
- A megfelelő szellőzés nélküli zárt térben történő telepítés nagyobb energiafogyasztáshoz vezet.
- A kiegészítő leeresztő edényt a helyi előírásoknak megfelelően KELL telepíteni. A leeresztő edénykészletek beszerezhetők abban az üzletben, ahol a vízmelegítőt vásárolták, vagy bármely vízmelegítő forgalmazótól. A leeresztő edény nem akadályozhatja a hideg víz bemenetét vagy a leeresztő szelepet.
- Olyan helyet válasszon, amelyen elegendő hely áll rendelkezésre az időszakos karbantartáshoz. A levegőszűrő, a burkolatok és az elülső panelek eltávolíthatók az ellenőrzés és a szervizelés érdekében.
- Vegye figyelembe a vízmelegítő súlyát, és válasszon olyan helyet, ahol a padló elég erős ahhoz, hogy elbírja a teljes vízmelegítő súlyát.
- A vízmelegítőt és a vízvezetékeket óvni kell a fagytól és erősen korrozív elemektől. Ne szereljen fel vízmelegítőt kültéri vagy nem védett területekre.
- A vízmelegítőt a legnagyobb vízigényű területhez és a vízvezeték-rendszer közepéhez szerelje fel. A hosszú, szigeteletlen melegvíz-vezetékek energiát pazarolhatnak.
- Az elégtelen légcsere az energiafogyasztás növekedéséhez vezet.
- A beépítési helynek 1 °C felett kell lennie.
Próbáljuk meg kitalálni, hogy jött ki a 0,28-as COP. Persze jó lenne, ha közölnék az SCOP értékét.A rövid válasz: εhmv=1/SCOP.
A hosszabb:
Tehát az ErP irányelv hatálya alá eső készülékek esetén egyszerüsített módszerrel(korrekciós tényezők nélkül) a készülék adatai közül kikeresem a szezonális hatásfok értékét=144%, ebből: 1/(2,5*1,44)=0,27777
Az egyszerűsített módszerrel végzett számításban (1 függelék) nem láttuk, a ΣF(i) korrekciós tényezők összegét (abban az F betűvel világítási, árnyékolási tényezők szerepelnek).
Ez a korrekciós érték a részletes számítási módszerben szerepel, vagy honnan származik?
Ha korrekciós tényezőt elhagyjuk, akkor SCOP=2,5* ηs => εhmv=1/SCOP.
TEHÁT EDDIG ÚGY TŰNT JÓL SZÁMOLTUNK, DE A KÉSZÜLÉK NEM ERP HATÁLYA ALÁ ESŐ AZ 1 FÜGGELÉK SZERINT:
Az ErP irányelv hatálya alá eső készülékek egyszerüsített módszerét 2 feltétel teljesülésekor alkalmazhatom!!??
A klímaberendezésekre vonatkozó ErP-irányelv (10. tétel) 2013.01.01-én lépett hatályba és nemzeti átmeneti határidők nélkül az EU minden államára érvényes.
2017 => a címke bevezetésének éve, eszerint mehet ErP-irányelv alá eső a készülék
812/2012 (2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok,
valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának
címkézése tekintetében történő kiegészítéséről) => EZ NEM STIMMEL, mert az 1. függelék 9.3.2.1. pontja szerint a 811/2013/EU rendeletnek kell megfelelni.
Több hőszivattyús bojler energia címkéjét is megnézve a 812/2013 rendeletre hivatkoznak, A 811/2013-as(2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről ) helyiségfűtő berendezésekről (esetleg kombinált készülékről)szól, míg a 812/2013-as direkt vízmelegítőkről!
Akkor a függelékben vajon miért nem erre (812) hivatkoznak??
Akkor a függelék szerint ezeket a berendezéseket nem lehet az ERP hatálya alá eső készüléknek venni? Így sok esetben nem fog kijönni a matek!