Fwd: padlohoszigeteles

526 views
Skip to first unread message

József Baumann

unread,
Nov 1, 2023, 5:24:16 AM11/1/23
to bausoft
Tisztelt Felhasználók!

Dr Szalay Zsuzs küldte a következőt:

Kedves Józsi,
hozzám is jöttek kérdések a talajon fekvő padló hőszigetelési követelményével kapcsolatban. Az alábbi rajzot készítettem az értelmezéshez (megosztható másokkal is).

Nagyméretű padló (pl. ipari csarnok) esetén, ahol a számítással az jön ki, hogy nem szükséges külön hőszigetelő réteg a padlóban: 2,5 m vízszintes perem hőszigetelés vagy 1,5 m függőleges peremszigetelés a padlósíkhoz képest. A függőleges peremszigetelés ugyan a szabvány ábráin az alapozás belső síkján szerepel, de ez nem szokásos kialakítás, ne alkalmazzuk. A külső síkon, a peremgerendát szokták hőszigetelni ipari csarnokok esetén. 

Kisméretű padló esetén (pl. családi ház): a padlóban is el kell helyezni hőszigetelő réteget, ilyenkor a terepszint alatt 0,5 m mélységig elegendő a függőleges perem hőszigetelés.

A lábazati falra vonatkozó 0,3-at minden esetben be kell tartani, azaz a terepszint fölötti részt hőszigetelni szükséges. 

image.png





--
Üdvözlettel:
Baumann József

Vírusmentes.www.avg.com

Örs Szatmári

unread,
Nov 1, 2023, 7:15:41 AM11/1/23
to bausoft
Köszönjük Szalay Zsuzsának az ábrát.

  1. Bevallom, az eddig elkerülte a figyelmemet, hogy az egyik helyen "padlósík alatt", a másik helyen pedig "terepszint alatt" szerepel. Most már akkor ez is világos.
    d6554eba-f684-45a9-bdae-b11d2a687331.png
  2. A kívülre helyezett peremszigeteléssel kapcsolatban azonban szkeptikus vagyok. A WinWatt egyértelműen belül ábrázolja, s nem követünk-e el hibát, ha a külső szigetelést a WinWattnál a belső peremszigetelésnél visszük be?
  3. Eddig nem értettem, hogy hogyan lesz egy padló Ut értéke kisebb, mint 0,3 hőszigetelés nélkül? De előszedtem a számítási módszert, s ott látom, hogy az Ut számítási összefüggésében benne van a B érték a nevezőben. Nagy padló esetén a B nő, vagyis az Ut csökken. Próbáltam a WinWattban készíteni hőszigeteletlen padlót, s valóban nagyon nagy padlók esetén az Ut lemegy 0,3 alá hőszigetelés nélkül is. 
Szatmári Örs

ср, 1 лист. 2023 р. о 10:24 József Baumann <baumannj...@gmail.com> пише:
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CA%2B2YsSH1dU9ovj-kWjjysukODucL%3D7sdE9SrA%3D9Shjr59a7HKQ%40mail.gmail.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages