okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő
Tel.: 06 20 940 9908
Kedves Judit!
A rendelet szerinti számítás a nettó hűtési energiaigénynél nem számol a látens hővel. Viszont akkor, amikor a hűtési rendszert számoljuk, ott már megjelenik a látens hő is.

Mint látható a közvetlen elpárologtatót választva az eredeti hűtési energiaigényt 45 %-kal megnöveli a látens hő miatt. Fan-coil választása esetén ez 25 %, a klímagerendáknál pedig nincs növekmény.
-- Üdvözlettel Baumann József
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/AS8P192MB211451289BD877E489284DB3F0DA2%40AS8P192MB2114.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM.
Kedves Judit!
A rendelet szerinti számítás a nettó hűtési energiaigénynél nem számol a látens hővel. Viszont akkor, amikor a hűtési rendszert számoljuk, ott már megjelenik a látens hő is.

Mint látható a közvetlen elpárologtatót választva az eredeti hűtési energiaigényt 45 %-kal megnöveli a látens hő miatt. Fan-coil választása esetén ez 25 %, a klímagerendáknál pedig nincs növekmény.
-- Üdvözlettel Baumann József