Hűtőház energetikai tanúsítása

67 views
Skip to first unread message

Zoltán Tóth

unread,
Aug 22, 2025, 6:00:19 AMAug 22
to bau...@googlegroups.com
Kedves Kollégák!

Az építésügyi osztály a használatbavételi engedély kiadásához energetika tanúsítványt kér egy hűtőházról.
Az épületben csak a technológiai hűtés van telepítve.
Az épületben fűtés, és használati melegvíz készítés nincs.
Valaki találkozott már hasonló esettel?
Mi lehet a helyes eljárás?



--
Üdvözlettel:
Tóth Zoltán

bau...@bausoft.hu

unread,
Aug 22, 2025, 6:56:26 AMAug 22
to bau...@googlegroups.com

Kedves Zoltán!

Úgy gondolom, hogy a technológiai hűtés fedezi az épület hidegen tartását is, és ezt a hűtési energia szükségletet kell a számításban használni.

Tehát fűtött zóna nincs, a hűtött zóna az épületnek az a része, ami hűtött. A használati feltételeknél egyedi adatmegadással kell dolgozni. A hűtés mellett a világítás jön még szóba.

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAG_TrHiiFNcvHggFqkg-B1ZQHkgGrBY%3DRteR9iMUFap-5jymMw%40mail.gmail.com.

Vírusmentes.www.avg.com
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

Zoltán Tóth

unread,
Aug 22, 2025, 7:19:41 AMAug 22
to bau...@bausoft.hu, bau...@googlegroups.com
Kedves József!

Köszönöm a gyors választ.



--
Üdvözlettel:
Tóth Zoltán

Szőcs Márton

unread,
Aug 22, 2025, 3:07:16 PMAug 22
to Zoltán Tóth, bau...@bausoft.hu, bau...@googlegroups.com
Üdv!

Úgy tudom, hogy nem lehet feltölteni fűtési rendszer nélkül a tanúsítványt a Lechnerhez. De ez majd kiderül.
A használati feltételeknél egyedi adatmegadással kell dolgozni. - Baumann József itt bizonyára a Hűtési hőfokhíd számításra gondolt. 
A TNM szerinti hűtési igény számítása egy képlet volt, most már havi bontásban számol.
A hűtőgép SEER-jét sem hiszem, hogy meg lehet szerezni olyan egyszerűen, tekintve hogy függ a belső hőmérséklettől.

Légyszíves írd meg sikerült-e feltölteni, és a számítás hogyan sikerült a Winwattal. Korábban már felmerült a kérdés itt, de úgy láttam a végső megoldást eddig senki nem találta meg. Nem erre találták fel az energetikai tanúsítvány rendszerét.

Üdvözlettel:
Szőcs Márton


joo.fe...@gmail.com

unread,
Sep 9, 2025, 4:58:44 AMSep 9
to bausoft
Kedves Zoltán!
Érdeklődni szeretnék, hogy mire jutott a hűtőház tanúsításával? 
Nekem is befutott három épület használatbavételéhez energetikai tanúsítvány igény, melyből kettőben egy-egy konzervüzemi gép található fűtés és hmv rendszer nélkül. A harmadikban szintén konzervüzem működik, mely üzem közben gőzt használ, üzemen kívűl leüríthető a rendszer. Ez kb 3/4 része az épületnek, 1/4 részben hűtőházi technológia. Szociális helyiségek másik épületben találhatóak.

Üdvözlettel
Joó Ferenc

Mucsi Sándor

unread,
Sep 9, 2025, 5:25:02 AMSep 9
to joo.fe...@gmail.com, bausoft
Kedves Ferenc!

Ezen mit akarunk tanúsítani?
Épp egy konzervipari termelési folyamat auditjában vagyok benne, ahol még a fogyasztási adatok sincsenek köszönőviszonyban a termelési adatokkal. És ebből egy megtakarítást kellene kiszámolni.

Ha tanúsításban gondolkodunk, akkor max egy ideális állapotot lehet meghatározni, amiből kiveszem a technológia energiafogyasztását és csak az épület részterület fogyasztását veszem alapul.
Ezek mind egyedi dolgok, nem benchmarkolhatók, pláne nem tanúsíthatók.
Ha a felülvizsgálat felől közelítenénk meg a dolgot, akkor ott tudna a kettő találkozni, hogy legalább arányában helyesen legyen felvive a gépészeti rendszer, rendszerenként és megfelelően zónázva. Akkor talán fel tudja használni a felülvizsgáló a tanúsítványt, amihez majd egy részletesebb számítást fog készíteni.
Az, hogy nem vesszük be a technológiát nem hiba, hanem szétválasztás lesz, így nem is fog kiderülni a tanúsítványból az épület teljes energiafogyasztása üzemi állapotban, mert nem lesznek benne a technológiai hőáramok.
Ahhoz, hogy korrekt tanúsítványt kapjunk, be kéne venni a technológiát is, majd elkülöníteni, de ez sokkal több munka egy átlagos tanúsításnál.
Még azt tudom elképzelni, hogy olyat becsléssel bevegyek a tanúsításba, aminek a hatása már jelentős mértékű.

A fény az milyen színű? fehér, sárga vagy benne van a szivárvány összes színe? Viszonyítás kérdése.
Úgyhogy maradjunk meg a szükséges és egészséges peremfeltételeknél.

--
Üdvözlettel,
Mucsi Sándor
06 30 479 0875