Alternatív rendszerek vizsgálata

458 views
Skip to first unread message

Csigó Balázs

unread,
Feb 24, 2017, 3:26:27 AM2/24/17
to bausoft
Kedves Kollégák!

Minden új épület esetben el kell készíteni az alternatív rendszerek vizsgálatát? Vagy egyszerűen lenyilatkozható, hogy 1000 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű épületre nem vonatkozik a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 4. melléklete? Annak ellenére hogy az TNM 5.§ nem tartalmaz kivételeket?

A 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírja, hogy az épüeltgépész műszaki leírásnak minden esetben tartalmaznia kell az alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint.

7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5.§ (1):
Új épület építése esetén a tervezési programban és az építészetiműszaki dokumentációban, meglévő épület jelentős felújítása esetén dokumentáltan vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a 4. mellékletben foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer szerint.

7/2006. (V.24.) TNM rendelet 4. melléklete így kezdődik:
Új épületek alternatív rendszereinek vizsgálata
Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzéséről....

Köszönöm
Csigó Balázs
Épületgépész mérnök

Monori Tamás

unread,
Feb 24, 2017, 4:39:01 AM2/24/17
to Csigó Balázs, bausoft

Kedves Balázs

ez a kérdés valóban  izgalmasabb mint névtelenül, hajszál pontosan néven nevezni a dolgokat...


4.mell 7. pont megkülönbözteti az 500 m2 alatti és feletti rendszereket,tehát úgy tűnik

minden épületre kell




A rendelet néven nevezi az MSZ EN 15459-es szabványt, de vajon dinamikus szimulációval kell elvégezni az elemzést az alábbi szabvány szerint

vagy a 7/2006 szerinti statikus módszerrel?

Hiszen várható,hogy jó épület lehet a majdani végeredmény....

MSZ EN 15265:2008

Épületek energetikai teljesítőképessége.

Helyiségek fűtési és hűtési energiaigényének kiszámítása dinamikai módszerekkel.


Kérdés mindíg több van mint válasz ......

Monori Tamás

www.pannoninfrared.eu

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha üzenetet szeretne küldeni ebbe a csoportba, küldjön e-mailt a(z) bau...@googlegroups.com címre.
A csoportot a(z) https://groups.google.com/group/bausoft címen keresheti fel.
További lehetőségekért látogasson el ide: https://groups.google.com/d/optout.


-- 


 Monori Tamás
 okl. építőmérnök
 06-30-272-01-88
www.pannoninfrared.eu 