Csarnok talajon fekvő padló 1,5 méter széles sáv szigetelése

206 views
Skip to first unread message

Sörös Zoltan

unread,
Jun 2, 2021, 3:45:53 AM6/2/21
to bausoft
Kedves kollégák!

Adott az alábbi helyzet:

Csarnok építésekor csak a külső 1,5 méteres sávot szigetelné az építtető, és ennek a megfelelőségét kellene energetikai számítással alátámasztanom.

A következő kérdésem lenne:

Ha a WinWattban a padló rétegrendet felviszem a csarnok középső részénél lévő nem szigetelt rétegrenddel (ami szeerepel is az építész tervdokumentációban) és megadom a sávszigetelést ISO 13370 szerint, akkor a rétegrendi hőátbocsátási tényező nem felel meg.

Nem okoz ez problémát a hatóságnál? Vagy másként kellene fevinnem a réteget?

Köszönöm a válaszokat.

Sörös Zoltán
épületgépész mérnök

Németh Gábor

unread,
Jun 2, 2021, 10:04:18 AM6/2/21
to Sörös Zoltan, bausoft

Kedves Zoltán!

 

Az hogy a csarnok közepén a padlóban nincs hőszigetelés már nem jelent problémát a tavaly év végi jogszabály változás óta.

A 7/2006. TNM Rendelet 5. melléklete alapján a talajon fekvő padló rétegtervi hőátbocsátási tényező követelményértéke új épületnél a padló kerülete mentén 1,5 m széles sávra vonatkozik.

Az hogy ezt hogy dokumentáljuk viszont jó kérdés.

Szerintem kellene egy rétegtervi megfelelést mutató szerkezetet létrehozni, amiben benne van a hőszigetelés.

Viszont az energetikát az ISO 13370 szabvány szerint kell számolni, mert az alkalmas a peremszigetelés hatásának számítására. Annak a szerkezetnek a rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem fog megfelelni, de az nem is követelmény.

Szívesen olvasnám Baumann Józsi javaslatát is a dokumentálással kapcsolatban.

 

Üdvözlettel:

Németh Gábor

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/e1b75579-3baa-4dec-919f-5caa34660f64n%40googlegroups.com.

 

https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-green-avg-v1.png

Mentes a vírusoktól. www.avg.com

 

image004.png

Szőcs Márton

unread,
Jun 2, 2021, 4:24:59 PM6/2/21
to Sörös Zoltan, bausoft
Kedves Kollégák!

Szerintem fel kell venni egy hagyományos MSZ-04-140-2:1991 és egy ISO 13370-ás rétegrendet is. Az ET készítéskor a szerkezeti elemeknél kézzel kell kiválasztani a MSZ-04-140-2:1991 szerint számolt padlószerkezetet és az ISO 13370-át pedig kivenni belőle.

Ennél a szerkezet típusnál (MSZ EN ISO 13370 szerinti padló) a program hőátbocsátásitényezőt majd csak a szerkezet helyiségbe beillesztésekor számol, mivel ennél a számításimódszernél az függ a felület, a külső kerület és azok arányától is. Forrás: http://www.bausoft.hu/leiras/WinWatt_Epuletenergetika.pdf

Az más kérdés, hogy ISO 13370-ával csak részletes számítási módszer választása esetén kell számolni, de miért ne lehetne egy-egy részt így számolni, ha nem cél az AA minősítés (ahol mindent részletesen kell számolni).

Üdvözlettel:

Szőcs Márton
épületgépész tervező
energetikai tanúsító
+36 30 / 911 - 3292



Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/60b78fe0.1c69fb81.1f9e7.023bSMTPIN_ADDED_BROKEN%40gmr-mx.google.com.