Kedves József!
Kedves Kollégák!

Egy kereskedelmi egység tanúsítása során légtechnikai rendszert kell felvennem.
Még tervekről, műszaki dokumentációból dolgozom, helyszíni felmérés jövő héten.
Külső levegős beszívás, télen utófűtés, nyáron hűtésről nincs egyelőre információ.
Elektromos fűtés felvettem, légcsatornákat megbecsültem de ok gomb nem működik, hibaüzenet az alábbi:
"Hűtőgépek által lefedett energiaarányok összegének 1-et kell kiadnia"

kép.png

Hogyan tudom megszüntetni a hibát?
Hűtőgépet nem szeretnék felvenni.
Ha kollégák is tudják, beszélnék velük.

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

bau...@bausoft.hu

unread,
Feb 9, 2026, 2:39:48 AM (11 days ago) Feb 9
to bau...@googlegroups.com

Kedves János!

Valószínűleg a Légcsereszámok, üzemidők lapon be van kapcsolva a hűtés is.

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHAf5tE8fMz2jqNTP7M_%2BkYqCttiHd9sZyTTzhnvSOiVbA%40mail.gmail.com.
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

Debreczeni János

unread,
Feb 9, 2026, 4:32:24 AM (11 days ago) Feb 9
to bau...@bausoft.hu, bau...@googlegroups.com
Kedves József!

Valóban ez volt az oka, be volt kapcsolva, így várta a rendszert is a számítás
Köszönöm szépen.

Viszont továbbra is kérdés bennem, mi legyen azokkal a 235 m2-ben lévő 15 m2-es hűtőkamrákkal?

kép.png


Vegyem ki a tanúsítási egységből, mert nem kondicionált tér?

kép.png
A probléma megoldódik, de így helyes-e?

kép.png


Csapjam hozzá a raktár zónához annak 20 °C-os hőmérsékletével?
A világításnál még nem tudom, mi a hiba, azt még masszírozom.

Kedves Kollégák!

Akik találkoztak ilyen esettel, hogyan jártatok el?

Köszönöm előre is az észrevételeiteket!

Üdvözlettel
Debreczeni János