Kedves Márta!
Sajnos szerintem a rendelet szerinti gépészet értékelési módszer sok sebből vérzik, de a most említett problémára a következő a magyarázat.
Ha megvizsgáljuk a fűtési rendszerek képleteit (igaz a hűtésre meg a többire is részben), azt látjuk, hogy egy adott rendszer energiafogyasztása, és ezzel az indikátorok is felírhatók egy egyenes képletével.
E = a*Q + b
ahol E a fogyasztás, Q a nettó hőenergia igény és "a" és "b" az adott gépészeti rendszerre felvett tényezőktől függő érték.
Ez igaz a meglévő, és igaz az értékeléskor használt referencia gépészetre is, csak az "a" és "b" értékek térnek el a két rendszernél.
Egy kis példán mutatom, hogy mind a javulás, mind a romlás előfordulhat.
A két eset közt a különbség, hogy a tényleges rendszerre az első esetben a=1 és b=20, a másodikban a=1 és b=10.
A referencia rendszer mindkét esetben a=0,7 és b=10.
A hőigény alapesetben 100, jó felújítással ez 70-re, a kiválóval 50-re csökken.
Az A esetben rosszabbodik a rendszer értékelése, a B esetben javul.
| a | b | Q alap | Q jó felújítás | Q kiváló | E alap | E jó | E kiváló | ||
| A eset | tényleges | 1 | 20 | 100 | 70 | 50 | 120 | 90 | 70 |
| referencia | 0,7 | 10 | 80 | 59 | 45 | ||||
| arány | 150,0% | 152,5% | 155,6% | ||||||
| B eset | tényleges | 1 | 10 | 110 | 80 | 60 | |||
| referencia | 0,7 | 10 | 80 | 59 | 45 | ||||
| arány | 137,5% | 135,6% | 133,3% |
A pár nappal ezelőtti matek érettségibe lehetett volna kérdés, hogy milyen "a" és "b" értékek mellett nem fog változni az értékelés -:)
A megoldás, ha a két egyenes metszéspontjának y koordinátája 0.
-- Üdvözlettel Baumann József