Kedves Kollégák!

A 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet 3. paragrafusában szerepel, hogy:
(5) Meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a bővítmény hasznos alapterülete meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületnek – a (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túl – meg kell felelnie a 3. mellékletben meghatározott követelményeknek.
és a (3) és (4) bekezdés a következő:
(3) Meglévő épület bővítéssel létesített vagy energiamegtakarítási célú felújítással érintett szerkezeteinek meg kell felelnie az 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott követelményeknek.
(4) Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési-szerelési munkával érintett épülettechnikai rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott követelményeknek.

 
Ami nekem nem teljesen áll össze, az az első melléklet 2. pontja, amely a nyári hővédelemre vonatkozik. 
A (3)-as pontban azt mondja, hogy, az érintett szerkezeteinek meg kell felelnie az ........., ugyanakkor az első melléklet 2. pontja (szerintem) nem vonatkoztatható egyetlen szerkezetre, hiszen az a következő:
Nyári hővédelemre vonatkozó követelmény:
Ha az épület határolásának az északi tájolástól legalább 45°-kal eltérő tájolású, vagy 45°-nál alacsonyabb hajlásszögű transzparens szerkezeteinek összfelülete meghaladja az épület hasznos alapterületének 8%-át, akkor ezen transzparens szerkezetek és a társított árnyékoló szerkezetek együttes összesített sugárzásátbocsátási
 képességének, valamint a külső akadályok miatti árnyékoltsági korrekciós tényező szorzatának bruttó felülettel súlyozott megengedett átlagértéke: és a számítási képlet.


E szerint feltenném a következő kérdésem.
Ha van egy iskola épületem, mely esetén korábban nyílászáró-cserét hajtottak végre, és most pályázati forrásból szeretnék a homlokzati falakat és a lapostetőt lehőszigetelni, és egyetlen nyílászárót sem terveznek cserélni, akkor is meg kell felelni a nyári hővédelemre vonatkozó követelményeknek? 
Mert eddigi értelmezésem szerint mivel ez egy jelentős felújítás, ezért az 1. melléklet 1. és 2. pontjának meg kellene, a második pont pedig a nyári hővédelemre vonatkozik, pedig az ezt alapvetően befolyásoló nyílászárókhoz (a jelentős extra költség miatt) nem terveztünk hozzányúlni, cserélni, utólagosan árnyékolóval ellátni.
Kérdéseim tehát:
- jól értelmezem, hogy  a nyári hővédelemre vonatkozó követelményt teljesíteni szükséges jelentős felújítás esetén?
- változtat a dolgon, ha mondjuk (akadálymentesítés miatt) egy bejárati ajtót cserélni szükséges, és így már "nyílászáró-csere" is része a projektnek?
- ha ezt tényleg releváns, ki, hogy kezelte ezt a problémakört? (Próbáltam már fák, kávák egyéb takarását, belső árnyékolást stb. figyelembe venni, üvegezés g értékével játszani, de eddig úgy néz ki, hogy a nagy nyílászáró felület miatt nem lehetne megúszni a külső árnyékolást.)

Előre is köszönöm!