Kedves Kollégák,
Kezd elterjedni az Ariston Hybrid villanybojler, illetve az ügyfelek vadásszák a megújuló arányt emelő megoldásokat.

Szeretném kérni a segítségüket, hogy milyen módon célszerű az ilyen bojlert felvenni a winwatt-ban.
Csatolom a linket és a technikai adatlapot.


COP-nek 1,89-et ad meg.
(Eddig úgy vettem fel, mint a klímát, vagyis a termelő teljesítménytényezője: 1/COP)
Várom szíves meglátásukat!
Köszönettel:
--

Dömötör Katalin

épületenergetikai tanúsító

9700 Szombathely, Kert u 4/A

tel: 20/4006946

mail:dkat...@gmail.com

Ariston hybridd.pdf

Tamás Kis

unread,
Sep 20, 2021, 1:28:41 AM9/20/21
to Katalin Dömötör, bausoft, József Baumann, baumann
Kedves Katalin! 
Ha műszakilag korrektek akarunk lenni, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy hova van telepítve berendezés. Fűtetlen pince? Fűtött tér? Ha fűtött tér, akkor valójában pont nem való arra, hogy ezzel hozzuk ki a megújuló részarányt... :( Persze a gyakorlatban mit várhatunk el magunktól 20-30 ezer Ft-os tanúsítási árért? Szerintem levegő hőszivattyút kell felvenni távozó levegő hőforrással (a táblázatból).
Ha nagyon belemegyünk a tudományoskodásba, csak lerántjuk a leplet arról hogy ez egy PV készülék (nem fotovoltaikára gondolok).
Vannak ettől értelmesebb megoldások is külső levegőt hasznosító kivitelben, de gyanús módon azok kb 4x annyiba kerülnek. Furcsa nem?
Nem tudom a hűtőszekrényt mikor kezdjük el hőszivattyús fűtésként felvenni, hogy kihozhassuk a részarányt. Mondjuk szerintem az sem rossz ötlet 🤣.
Várom a megkövező emaileket!
Üdvözlettel:
Kis Tamás

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CALSP5je4uGCWRDeBJGni8afuqr5neQ7BcN1Zx00TbbE4OdcH8w%40mail.gmail.com.

Gábor Tóth

unread,
Sep 20, 2021, 1:47:21 AM9/20/21
to Katalin Dömötör, bausoft, Tamás Kis
Kedves Katalin,

Már a linkelt leírásba is benne van a COP értéke 1,89, mely reciproka (0,53) a teljesítménytényező tehát ezt kell használni, egyedi beállítással felvenni.
Általában beltérre van telepítve és nyári üzemben "hűti" a helyiséget, télen elektromos fűtőpatronnal üzemel.
Önmagába nem alkalmas a 25% MER "kiváltására", arra jó esetben is csak a külső/pince levegővel üzemelő verzió alkalmas például:

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAOMap6jSszPjn_tR6yBLg%3DB1pv-OKL5EHJCBVj-0uAGSUKyvnQ%40mail.gmail.com.

baumannj...@gmail.com

unread,
Sep 20, 2021, 2:53:11 AM9/20/21
to bau...@googlegroups.com
Kedves Katalin!

A következő linken található a készülék teljes kézikönyve magyar nyelven.

Ebből számomra az derül ki, hogy az 1.89-es COP nem az éves működésre, hanem a hőszivattyús üzemmódra (20 °C helyiség hőmérséklet), vonatkozik. Ahogy Kis Tamás is írta, ha a fűtött térben van a készülék, fűtési időszakban a helyiségből elvont hőt a fűtéssel kell pótolnunk, így a hőszivattyús üzemmóddal nem számolhatunk. Ha nem fűtött térben van elhelyezve, akkor pedig a helyiség hőmérséklet nem lesz télen 20 °C, így a COP is romlik.

Talán 4-5 hónap az az időszak, amikor a hőszivattyús értékkel számolhatunk.
A tisztességes megoldás az lenne, ha a gyártó éves COP értéket adna, különböző készülék elhelyezési módokra (fürdőszobában, pincében).

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAJMmc4PBwA__8%2BQh-C-xzv_TAPAy3ChoAjWdCER-bbgkt4rsQA%40mail.gmail.com.

Mentes a vírusoktól. www.avg.com


Monori Tamás

unread,
Sep 20, 2021, 6:14:30 AM9/20/21
to bausoft

Kedves Kollégák

 

A fentieken túl, az alábbi definíciót tekintve is, számomra egyértelmű, hogy elsősorban a berendezés elhelyezkedése a fontos és a műszaki kialakításból fakadó lehetőség csak másodlagos.

 Ha nem hulladékhőt vagy környezeti hőt használ, akkor nem is nevezhető hőszivattyús vízmelegítőnek.


Érdemes volna utánaszámolni, hogy hány fok lesz a fürdőszoba vagy a ház hőmérséklete mire elérkezik egy nyári reggel,

ha a berendezés  este 10-kor kezd hozzá ahhoz, hogy 100 liter 16 oC-os vizet 60 oC-ra melegítsen.


814/2013/EU

2. cikk

Fogalommeghatározások

11. „hőszivattyús vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, a vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre;


Monori Tamás

Debreczeni János

unread,
Sep 20, 2021, 8:36:55 AM9/20/21
to bausoft
Kedves Kollégák!

Hasonlóan látom a vízmelegítőt, több benne a marketing, mint ami, jócskán félrevezető laikusok számára.
Viszont kérdésem, vehetjük-e "hulladék hőnek" a nyári, X-20 °C-os helyiség, fürdőszobai hőmérséklet hőjét, amiből HMV készül?
Igaz, a COP érték nem ismert ahhoz a hőmérséklethez.
Én eddig ilyen készüléknél, ha pl, gázkazánnal fűt, fűtési idényben gáz és elektromos, nyári időszakban hőszivattyú és elektromos üzemmóddal vettem fel. De, szívesen olvasok más megoldást is. :)

üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító



Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/159b9649-463a-4ce9-8640-5422d6a90b98n%40googlegroups.com.