Kedves Kollégák!
Ha van lábazaton szigetelés és van talajon fekvő padló is akkor hogyan kell helyesen számolni, úgy hogy kimutatható legyen a 0,3W/m2K követelmény érték.
Ez a tényező 1.5m széles rétegrendben kell kimutatni. Fetételezve, hogy a rendelet még megengedi, ez víszintesen + függőlegesen is feltehető.
???
ha csak 50cm lábazati szigetelésem van akkor eljárhatok:
1. Csak a lábazati rétegrenddel számolok (mint talajon fekvő padló tipus), és értékét modósítom arányosan, azaz Ulábazat *150/50 = Upadló -> 1/U -> vonalmenti tényezőt
2. Lábazati (mint talajon fekvő padló tipus) és padló rétegrendet is számolok, a a Kerület hosszát adom meg arányosan 1/3Kerület(lábazati rétegnek) és 2/3Kerület(padlónak)
nem lesz helyes összehasonlítás a 0,3 tényezővel!
3. A lábazati (mint talajon fekvő padló tipus) és padló rétegrendi U értékekből számolok egy újat : 1/3Ulábazat+2/3Upadló=, és ezt ismert szerkezeti elem adom meg.
(ezt réteges szerkezeti ablakban kell felvenni, mert csak így lesz U értékem, amit a program vagy a befogadó rendszer bevesz, és kimutatja hogy OK.)
???
Nem tudom, hogy helyes e gondolatmeneteim, van-e valakinek használhatóbb megoldása.
Az ISO számítással van egy alapvető poroblémám, hogy még a gyakorlatban soha nem láttam ilyet. Lehet, hogy csak rajtam múlhatott?
Tisztelettel
Csepregi Szabolcs