Kedves Kollégák!
Sziasztok!

Szakmai véleményeteket szeretném kérni az alábbi kérdésben.
Adott egy szolgálati lakás, amely a városi kórház területén található, és a kórház fűtési rendszere látja el hőenergiával, gyakorlatilag egy távhő-szolgáltatáshoz hasonló módon.

Tanúsítás során ilyen esetben ti hogyan kezelitek ezt a rendszert?
A) Távhőként, az általános távhő adatokkal,
vagy
B) A kórház kazánházát veszitek figyelembe hőtermelőként, és megbecsülitek a rendszer jellemző alapterületét (ami több ezer, akár tízezer m² is lehet)?

Előre is köszönöm a segítséget és a tapasztalatmegosztásokat!

Szőcs Márton

unread,
Nov 3, 2025, 7:53:24 AM (3 days ago) Nov 3
to Viktor Tóth, bausoft
Kedves Viktor!

Semmiképpen nem távhő, mert arra más szabályok vonatkoznak. Lechnerben sem található meg, mert nem is lehet ott, és nem azért mert a távhő szolgáltató hanyag volt.

Kórház kazánháza lesz a megoldás. A kórház alapterületét közelítőleg kell meghatározni, elég ha a sarokszámokra koncentrálsz (első oszlop). Ezt kell megadni jellemző alapterületnek, a többit a program számolja (kazán fűtési és HMV teljesítmény tényező, HMV tárolási-, és elosztási vesztesége).
image.png
Üdvözlettel:
Szőcs Márton

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAC59rcxHnxqteJVhCKEywfgjqDfm36RZE61zrxoQAYODHTN2%3DA%40mail.gmail.com.

bau...@bausoft.hu

unread,
Nov 3, 2025, 8:24:23 AM (3 days ago) Nov 3
to bau...@googlegroups.com

Kedves Viktor és Márton!

Egyetértek Márton javaslatával, csak egy megjegyzést fűznék hozzá.

Annyiban nem tökéletes ez a megoldás, hogy itt azért nem egy olyan klasszikus megoldásról van szó, hogy van egy nagy épületünk egy nagy rendszerrel, hanem már távvezetéket is tartalmaz ez a rendszer. Ez akár a vezeték hőveszteségét, akár a szivattyúzási energiát jelentősen megnövelheti, így azok az értékek a táblázatból kevésbé jók. Viszont nincsenek normális eszközeink ennek a pontosításához, így a legjobb, amit tehetünk, hogy kicsit becsukjuk a szemünket :-).

--
Üdvözlettel: