Kedves Albert!
A fűtetlen raktárrész nem része a tanúsításnak, csak a többi alapterület. A raktárrésztől elválasztó belső falaknál a Bu tényezővel kell figyelembe venni, hogy a raktárrésznek a hőmérséklete nem a külső hőmérséklet.
Sajnos se az EN 12831, se az ÉKM rendelet ezt az esetet nem
nevesíti. Nagyon függ a dolog, hogy a raktár milyen ajtókkal,
esetleg kapukkal rendelkezik, és milyen forgalom tételezhető fel.
A skála a 0,5-től (kevés, kicsi ajtó, kis forgalom) akár az 1-ig
(kvázi nyitott tér) terjedhet.

--
Üdvözlettel:
Baumann József