cum se alege un contactor pt. un motor

587 views
Skip to first unread message

victor victor

unread,
Oct 4, 2015, 4:18:48 AM10/4/15
to Atelierul Electric

Am cateva nelamuri despre cum se citeste si cum se alege corect un contactor. Am mai intrebat 2 electricieni, dar am vazut ca nici ei nu stapanesc bine toti parametrii trecuti in mod normal pe un contactor. Am cautat si pe net, dar nimic concret.

1.       Deci, pe un contactor curentul e trecut sub forma Ie, In sau Ith.  Acest Ith  e definit sub diverse moduri.  Siemens-ul defineste Ith ca fiind Conventional Free Air Thermal Current

 Ith (thermal rated current) - este curentul MAXIM admis cind mediul ambient  are 40 grade Celsius.

Schneider zice asa: Ith is the current which a closed contactor can sustain for a minimum of 8 Hours without its temperature rise exceeds the limits given in the standards. Intrebarea mea e daca closed contactor din descrierea lor se refera la contactor cuplat (inchis) sau la contactor montat intr-un spatiu inchis?

 

  1. Mai jos, apare regimul de AC3 trecut in kW pt. diverse tensiuni. Pentru ce sint trecuti kw  si nu este trecut curentul pt. acest regim?
  2. Mai jos, la standardul japonez (JIS) sint trecute doar tensiunile 200/220 si 440V. Asta ce inseamna? Ca japonezii doar domeniile astea de tensiuni le au sau ca din toate domeniile trecute pt. AC3, doar pt. astea doua standardul JIS aproba alte valori?
  3. Standardele CSA si UL dau puterile in HP. Eu daca nu gresesc, la americani puterea se da in HP si nu in KW. Din cauza asta e trecut asa?
  4. Vad trecute pe contactoare si regimuri pt. compresoarele de frig. Alea nu sint tot motoare? De ce au nevoie de un regim special? Iar valorile de acolo ce reprezinta? 50, 300, 250, 200?  La fel si pentru domeniul de iluminat.

 

Deci intrebarea mea cea mai importanta este : dupa ce ma orientez cand aleg un contactor pt. un motor?

rsz_foto_contactor.jpg

Turcu

unread,
Oct 7, 2015, 2:20:50 PM10/7/15
to atelieru...@googlegroups.com
Valorile inconjurate in imagine, sunt parametrii limita ai aparatului. Pentru a alege un contacor trebuie sa valorile calculate pentru acea aplicatie sa fie imediat sub aceste valori.

Ce mai scrie pe langa sunt chestii informative, adica daca trebuie alimentat motorul de 15 kW ( sau mai mic) la 240V, se potriveste acest contacor, nu mai trebuie niciun calcul.

In concluzie:
- curentul este de baza in alegerea contactorului
- curentul de scurtcircuit este de asemenea important (vezi "curentul de scurtcircuit" din "Instalatii electrice interioare" care depinde practic de lungimea si sectiunea retelei de alimentare)
- tensiunile tin de materialele izolatoare din care e facut contactorul

Cu respect,
Turcu Gheorghe
--

---
Ați primit acest mesaj deoarece sunteți abonat(ă) la grupul „Atelierul Electric” din Grupuri Google.
Pentru a vă dezabona de la acest grup și pentru a nu mai primi e-mailuri de la acesta, trimiteți un e-mail la adresa atelierulelect...@googlegroups.com.