dimensionare coloane alimentare tablouri secundare

56 views
Skip to first unread message

lolo sam

unread,
Jul 18, 2016, 3:28:59 PM7/18/16
to Atelierul Electric

Buna ziua am o nelamurire in legatura cu dimensionarea  coloanelor care pleaca dintr-un tablou general la 3 tablouri secundare. Am un tablou general cu o putere instalata de aproximativ 90 kW alimentat la 400V si din acel tablou ar trebui plecat la celelate 3 tablouri . Pe fiecare tablou secundar avem intalata o putere 30 kW (doar circuite de prize la 220V si circuite de iluminat).  Intrebarea ar fi cu ce fel de cablu ar trebui sa plec catre fiecare din cele 3 tablouri de secundare ? Cu o faza pe fiecare tablou sau cu toate 3 fazele la fiecare tablou ? daca plec cu o faza dimensionez cablul ca si cum ar fi un circuit monofazat ?

De exemplu pentru o putere de 30 kw pentru o lungime de traseu de 30 de metri alimentat trifazic ar fi necesar un cablu de 5 x 10 mmp , pt aceeasi putere de 30 kw alimentat monofazic ar fi nevoie de un cablu de 3 x 35 mmp.


Multumesc.

Turcu

unread,
Jul 19, 2016, 12:19:42 AM7/19/16
to atelieru...@googlegroups.com

Da ganditi bine in privinta dimensionarii cablurilor. Doar ca ar fi mai bine sa tragem coloane trifazate si consumatorii monofazati sa fie judicios distribuiti pe fiecare faza, al ultimului tablou.


Cu respect,

Turcu Gheorghe

--

---
Ați primit acest mesaj deoarece sunteți abonat(ă) la grupul „Atelierul Electric” din Grupuri Google.
Pentru a vă dezabona de la acest grup și pentru a nu mai primi e-mailuri de la acesta, trimiteți un e-mail la adresa atelierulelect...@googlegroups.com.
Pentru mai multe opțiuni, accesați https://groups.google.com/d/optout.

lolo sam

unread,
Jul 19, 2016, 3:26:04 PM7/19/16
to Atelierul Electric
 Multumesc frumos pentru raspuns .
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages