Tengo un Asterisk con una tarjeta de 2 x E1.
Tengo una línea de 1 E1 RDSI conectada, y funcionando perfectamente, al span 1.
Le estoy metiendo al span 2 una nueva línea E1 RDSI de otro operador,
Movistar, con un latiguillo de red desde la UTR que me han puesto, y
tengo este problema:
———————————————————–
PBX*CLI> pri show spans
PRI span 1/0: Provisioned, Up, Active
PRI span 2/0: Provisioned, In Alarm, Down, Active
PBX*CLI>
PBX*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC4
T2XXP (PCI) Card 0 Span 1 OK 0 0 0
T2XXP (PCI) Card 0 Span 2 RED 0 0 0
PBX*CLI>
PBX*CLI>
PBX*CLI> pri intense debug span 2
PBX*CLI>
Enabled EXTENSIVE debugging on span 2
PBX*CLI>
t200_expire
TEI: 0 State 5
V(S) 0 V(A) 0 V(R) 0
K 7, RC 2, l3initiated 1, reject_except 0 ack_pend 0
T200 1, N200 3, T203 0
TEI: 0 State 5
V(S) 0 V(A) 0 V(R) 0
K 7, RC 3, l3initiated 1, reject_except 0 ack_pend 0
T200 0, N200 3, T203 0
> [ 00 01 7f ]
> Unnumbered frame:
> SAPI: 00 C/R: 0 EA: 0
> TEI: 000 EA: 1
> M3: 3 P/F: 1 M2: 3 11: 3 [ SABME (set asynchronous balanced mode extended) ]
> 0 bytes of data
– Starting T200 timer
PBX*CLI>
———————————————————–
Aquí solo veo salida desde mi Asterisk hacia el Primario, según
entiendo leyendo en
"http://www.sinologic.net/blog/2011-09/entendiendo-un-pri-intensive-debug-span-x/".
El PRI me lo han probado con el "cacharrote" ese que traen los
técnicos de Movistar, que parece un "telefonote" y hace / recibe
llamadas.
La configuración que tengo en el system.conf es:
———————————————————–
# Span 1: TE2/0/1 “T2XXP (PCI) Card 0 Span 1″ (MASTER)
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
# Span 2: TE2/0/2 “T2XXP (PCI) Card 0 Span 2″
span=2,2,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=32-46,48-62
dchan=47
———————————————————–
De esto "span=2,2,0,ccs,hdb3,crc4" he probado varios juegos, parando
Asterisk, reiniciando Dahdi y volviendo a arrancar Asterisk, pero
nada, sigo con la Alarma y el Down.
Las dudas:
- ¿Os suena que haya que meterle un cable RJ-48 cruzado para E1?,
incluso, tendría que comprobarlo, un RJ-48 normal para E1 porque lo
que le he puesto es un latiguillo de red y lo mismo... He estado
mirando esto:
"http://www.sinologic.net/blog/2006-11/que-diferencias-hay-entre-un-rj45-y-un-rj48/"
- No he podido abrir el equipo, ¿puede que tenga la tarjeta un puente
para configuar independientemente cada puerto y uno esté como TE, NT,
E1,T1, y el otro en otra forma, y esté ahí la historia?
- En cuanto a configuración, si fuese problema de configuración, para
quitar esa Alarma y ese Down, sería problemas de configuración del
dahdi, en el system.conf, nada de chan_dahdi.conf, ni dahdi.conf,
¿no?.
- ¿Alguien me puede dar norte de donde encontrar info, he estado
pateando por ahí, de cuas serían las posibles salidas y el significado
de cada parámetro en esta salida "PRI span 2/0: Provisioned, In Alarm,
Down, Active"?.
Saludos y gracias,
Ramses